Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Softstarter Abb
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Citizen10
Добрый день Уважаемые специалисты. Софтстартер АББ 315 КВт установленный на насос при включении отключается полностью. Из-за того что гарантийный срок истек, поставщик требует для ремонта бешенных денег ссылаясь на то что кучу детали надо поменять. Но мне кажется дефект скрывается на пусковом контакторе и на тиристорах. Как Вы сами считаете из за чего при запуску отключается, если возможно подскажите где и какие детали надо поменять ?
kdu
Автор, Ваш вопрос равносилен подобному: "Моему другу что-то нехорошо, какая у него болезнь не подскажете?" Уравнение с тысячами неизвестных... Вы даже модель УПП не указали! Для начала нужно было бы выяснить кучу моментов и предпринять множество действий в числе которых:
1) Точно ли выставлены рабочие и пусковые токи в УПП? (Да вообще все параметры эл/двигателя!)
2) проверяли ли кабельную линию до насоса на к.з. (межфазные, на корпус)?
3) пускается ли насос тупо контактором?
4) запускает ли УПП другой подобный насос? Может есть возможность подключить другой движок послабее к УПП (выставив его параметры)?
5) выдаёт ли УПП какую-либо ошибку?
*
*
*
список можно продолжать очень долго...
vite4ek
У меня была один раз такая проблема с софтстартером ABB, только на меньшую мощность. Причина полного отключения софтстартера была в просадке питающего напряжения (на входе УПП) при пуске. Именно полного его отключения, а не по аварии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.