Jo-Wilfried
25.7.2016, 12:07
Уважаемые специалисты, такая проблема. В существующем здании ледового дворца имеется зал хореографии площадью 270 кв.м, высотой 5м. Необходимо осуществить его холодоснабжение. Есть 3 варианта. 1) К данному помещению в вент. камере имеется приточно-вытяжная установка со встроенным воздухоохладителем и подведены воздуховоды, но загвоздка в том, что помещение до этого момента не использовалось, установка не подключалась, к ней нужен щит автоматики и компрессорно-конденсаторный блок к воздухоохладителю. 2) Провести воздуховод из зала ледового поля и оттуда нагонять вентилятором холодный воздух. 3) Установить сплит-системы. Хотелось бы узнать ваше мнение об эффективности и дороговизне каждого из вариантов, т.к. ребром встает именно денежный вопрос
Гонять воздух из зала ледового поля - не вариант, Вы нарушите там воздушный баланс и неизвестно чем это обернется. По-хорошему- дооснастить существующую приточную установку ККБ и щитом автоматики+сплиты, т.к. одной приточкой с охлаждением вряд ли добьетесь нормируемых параметров. Установить одни сплит-системы, думаю, будет дешевле всего, но нужно посчитать. Но тогда у Вас не будет притока свежего воздуха.
Так вам не только холодоснабжение нужно делать, но и вентиляцию обеспечивать. Холодоснабжение здесь второстепенно.
По уму вам подходит только 1-й вариант. о 2-м даже не думайте. 3-й не выдерживает критики - дышать будет нечем, помещение будет насыщаться влагой и запахами,
- от сплитов балерины и балеруны будут часто простужаться, т.к. стоять под струй холодного воздуха удовольствия мала.
Dr_Brown
25.7.2016, 15:17
А мне кажеться, что вопрос цены будет в приоритете. закиньте им несколько напольно потолочных, на стену как радиатор, т.е. установите не горизонтально и вертикально (18-24 модели) китая полно, и пусть вверх дуют. Только теплопоступления правильно посчитайте. Дешевле 3-го варианта не будет. Но идею 1-го варианты, как всегда подгоняет какой нибудь дедушка главный инженер службы эксплуатации )))
Цитата(Dr_Brown @ 25.7.2016, 15:17)

...идею 1-го варианты, как всегда подгоняет какой нибудь дедушка главный инженер службы эксплуатации )))
Зал хореографии, практически, можно приравнять к спортзалу. Как Вы себе представляете условия воздушной среды для занимающихся в этом зале, не обеспеченном по факту приточно-вытяжной вентиляцией?
Dr_Brown
25.7.2016, 15:52
в принципе как всегда, её просто нет )))
можно подождать до конца августа, и вопрос отпадет сам собой, больше чем уверен.
Самое дикое в этой истории, что установка была предусмотрена и даже смонтирована, но по каким-то причинам не была введена в эксплуатацию
Цитата(Jo-Wilfried @ 25.7.2016, 12:07)

...1) К данному помещению в вент. камере имеется приточно-вытяжная установка со встроенным воздухоохладителем и подведены воздуховоды, но загвоздка в том, что помещение до этого момента не использовалось, установка не подключалась, ...
С наступлением холодов вопрос о кондиционировании, конечно же, отпадёт, правда только до следующего лета.

А вот отсутствие там вентиляции создаст нечеловеческие условия для занимающихся. И непонятно, почему ТС озабочен только холодоснабжением...
Установку запустить без предохлаждения (автоматика немного проще, ккб не нужен), посмотреть как изменится ситуация, возможно и не захотят делать кондиционирование. Если все же охлаждение потребуется, то учесть теплопритоки от вентиляции при подборе сплитов. Это как вариант.
Любопытно и удивительно.
Холод есть, приточка есть. Всеравно чего-то не хватает. Полагаю не из раздела оборудования.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.