svetlana_v
Может ли поливочный кран быть диктующим прибором при расчете?
при такой схеме...
Водяной
В режиме питья - да.
Elenk_@
Цитата(Водяной @ 15.8.2016, 16:28) *
В режиме питья - да.

какого питья? это же система В2 с отростками на полив blink.gif
svetlana_v
Цитата(Водяной @ 15.8.2016, 16:28) *
В режиме питья - да.

подскажите тогда, как в этом случае производится гидравлический расчет?
PesPes
примите нужный расход из плк и дальше соберите всё по участкам, вроде схема простая.
в режиме питья и в режиме пожар)
Водяной
Цитата(svetlana_v @ 15.8.2016, 16:39) *
подскажите тогда, как в этом случае производится гидравлический расчет?

Как такового и не будет его. Поливают из одного крана. Соответственно, расход ПЛК есть, есть длина до дальнего ПЛК. Потери есть.
В пож режиме - до ПК-6 с расходом пожарным. Полив не ведется одновременно с пожаротушением (п.5.5.2 СП30).
Катерина Сергеевна
я бы считала его диктующим, уж если до него дотечет вода, то и до близ лежащего добежит!
Aerl
странное конечно решение ПЛК на В2 вешать, ставить ВУ с задвижкой электроприводом, кнопки у каждого ПК, худо бедно автоматчиков напрягать, почему на ХП не повесилили?. Для такой схемы я бы ПЛК вообще не считал, чисто посчитал бы до диктующего ПК в режиме пожар и все. И еще у нас что давление у ПЛК жестко регламентируется чем-то?
svetlana_v
Цитата(Aerl @ 16.8.2016, 9:29) *
странное конечно решение ПЛК на В2 вешать, ставить ВУ с задвижкой электроприводом, кнопки у каждого ПК, худо бедно автоматчиков напрягать, почему на ХП не повесилили?. Для такой схемы я бы ПЛК вообще не считал, чисто посчитал бы до диктующего ПК в режиме пожар и все. И еще у нас что давление у ПЛК жестко регламентируется чем-то?

есть ли какие либо нормативы для проведения такого расчета, либо которые не учитывают поливочный расход в гидравлическом расчете?
SV_vrn
Цитата(svetlana_v @ 16.8.2016, 9:44) *
есть ли какие либо нормативы для проведения такого расчета, либо которые не учитывают поливочный расход в гидравлическом расчете?


это - здравый смысл.

у вас горит здание, кругом эвакуация, пожарные машины, а вы стоите вся в белом и газончик поливаете....
Водяной
СП30
5.5.2 Сети объединенного хозяйственно-противопожарного и производственно-противопожарного водопроводов должны быть проверены на пропуск расчетного расхода воды на пожаротушение при расчетном максимальном секундном расходе ее на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. При этом расходы воды на пользование душами, мытье полов, поливку территории не учитываются.