Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вышибает вводной автомат в щите вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
AlexFly
Коллеги, возникла такая проблема: на объекте щит вентиляции проработал без серьезных замечаний год.С некоторых пор стал вылетать вводной автомат, причем не сразу, а через несколько часов нормальной работы. Токи двигателей вентиляторов в норме (могу наблюдать их в режиме реального времени), никаких скачков нет. Смущает, что вылетает именно вводной автомат. С чего начинать искать причину? Выключать по очереди потребители?
manjey73
а ток системы посмотреть клещами ?
Katerina_KLD
время срабатывания зависит от температуры автомата. Автомат отключится быстрее, если его тепловой орган (биметаллическая пластина) разогретый. И наоборот при первом включении когда биметалл автомата холодный время отключения будет больше. Посмотрите какие характеристики по времени срабатывания вводного автомата в зависимости от температуры окружающей среды (если у вас нет в щте принудительной винтеляции)
Kotlovoy
Год - это как минимум надо было протянуть контакты. Греющийся контакт на автомате - основная причина "беспричинного" вышибания.


Цитата(Katerina_KLD @ 30.8.2016, 9:51) *
время срабатывания зависит от температуры автомата. Автомат отключится быстрее, если его тепловой орган (биметаллическая пластина) разогретый. И наоборот при первом включении когда биметалл автомата холодный время отключения будет больше. Посмотрите какие характеристики по времени срабатывания вводного автомата в зависимости от температуры окружающей среды (если у вас нет в щте принудительной винтеляции)

Существуют серии автоматов защиты двигателя с термокомпенсацией, ток и время срабатывания обычно гарантируются в диапазоне температур -25…55°С.
Katerina_KLD
Цитата(Kotlovoy @ 30.8.2016, 10:25) *
Существуют серии автоматов защиты двигателя с термокомпенсацией, ток и время срабатывания обычно гарантируются в диапазоне температур -25…55°С.

Существуют, но не факт что именно они установлены.
Тут простите обычный ИЕК вводной в квартиру выбирает, просто из-за того что ИЕК )
straus
Собственно выше два правильных ответа: если токи в норме, и запас у автомата есть - значит либо автомат ИЭК или подобный, либо неконтакт в клемме. Очень редко, но бывает брак и у фирменных, когда внутри контактная группа греется.
AlexFly
Автомат Шнайдер NSX160. Скорее всего действительно клеммы разболтались. Проверю завтра.
Blade runner
Протягивать клеммы это первое , что делает любой электрик.
инж323
а то померить стоит и возле автомата и возле двигла. может и не совпасть. мне сосед саморез вкрутил в провод- год с лишним за свет многовато платил, потом вырубать начало, а потом горе-электрик повозился и через день обещал " все пучком сделать".. не успел.. ночью загорелось.
проектировщик33
Случаем на вводном автомате нет независимого расцепителя от системы ОПС?
Blade runner
Неплохо тепловизором глянуть, если есть такая возможность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.