Коллеги, возникла такая проблема: на объекте щит вентиляции проработал без серьезных замечаний год.С некоторых пор стал вылетать вводной автомат, причем не сразу, а через несколько часов нормальной работы. Токи двигателей вентиляторов в норме (могу наблюдать их в режиме реального времени), никаких скачков нет. Смущает, что вылетает именно вводной автомат. С чего начинать искать причину? Выключать по очереди потребители?
а ток системы посмотреть клещами ?
Katerina_KLD
30.8.2016, 9:51
время срабатывания зависит от температуры автомата. Автомат отключится быстрее, если его тепловой орган (биметаллическая пластина) разогретый. И наоборот при первом включении когда биметалл автомата холодный время отключения будет больше. Посмотрите какие характеристики по времени срабатывания вводного автомата в зависимости от температуры окружающей среды (если у вас нет в щте принудительной винтеляции)
Kotlovoy
30.8.2016, 10:25
Год - это как минимум надо было протянуть контакты. Греющийся контакт на автомате - основная причина "беспричинного" вышибания.
Цитата(Katerina_KLD @ 30.8.2016, 9:51)

время срабатывания зависит от температуры автомата. Автомат отключится быстрее, если его тепловой орган (биметаллическая пластина) разогретый. И наоборот при первом включении когда биметалл автомата холодный время отключения будет больше. Посмотрите какие характеристики по времени срабатывания вводного автомата в зависимости от температуры окружающей среды (если у вас нет в щте принудительной винтеляции)
Существуют серии автоматов защиты двигателя с термокомпенсацией, ток и время срабатывания обычно гарантируются в диапазоне температур -25…55°С.
Katerina_KLD
30.8.2016, 12:03
Цитата(Kotlovoy @ 30.8.2016, 10:25)

Существуют серии автоматов защиты двигателя с термокомпенсацией, ток и время срабатывания обычно гарантируются в диапазоне температур -25…55°С.
Существуют, но не факт что именно они установлены.
Тут простите обычный ИЕК вводной в квартиру выбирает, просто из-за того что ИЕК )
Собственно выше два правильных ответа: если токи в норме, и запас у автомата есть - значит либо автомат ИЭК или подобный, либо неконтакт в клемме. Очень редко, но бывает брак и у фирменных, когда внутри контактная группа греется.
Автомат Шнайдер NSX160. Скорее всего действительно клеммы разболтались. Проверю завтра.
Blade runner
30.8.2016, 17:28
Протягивать клеммы это первое , что делает любой электрик.
а то померить стоит и возле автомата и возле двигла. может и не совпасть. мне сосед саморез вкрутил в провод- год с лишним за свет многовато платил, потом вырубать начало, а потом горе-электрик повозился и через день обещал " все пучком сделать".. не успел.. ночью загорелось.
проектировщик33
5.9.2016, 15:47
Случаем на вводном автомате нет независимого расцепителя от системы ОПС?
Blade runner
5.9.2016, 16:57
Неплохо тепловизором глянуть, если есть такая возможность.