Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водомерный узел на вводе в здание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
svetlana_v
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, помимо технических требований АО «Мосводоканал» предъявляемых к проектированию объектов водоснабжения и водоотведения в г. Москве при новом строительстве и реконструкции.
Возможно ли установить водомерный узел не за первой наружной стеной или данное требование уже упразднено? Так же какое максимальное расстояние можно «отступить» от ввода до водомерного узла? (при условии предоставления гарантии недоступности сетей к подключению на данном участке).
Можно ли прокладывать сети канализации через помещение водомерного узла или данное правило так же упразднено и не является обязательным к применению?
Имеются ли какие либо еще дополнительные требования к проектированию водомерного узла?

Nasosnik25
Обсуждалось уже. В нормах давно нет требования о размещении ВУ за первой стеной, прокладывать канализацию через помещение ВУ не запрещено.
PesPes
было правило запрещающее прокладку К1 через ВУ?
Nasosnik25
В Постановлении Правительства РФ от 29.07.2013 N 644.

http://forum.abok.ru/index.php?act=Print&a...f=8&t=97160
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.