Цитата(aas50 @ 25.9.2016, 8:36)

...как правильно определить объем холодоносителя в системе...
Для каждой системы существует минимальный объем, нужный для того, чтобы компрессор не "циклил", т.е. не работал слишком короткими циклами. Минимальный объем системы обычно указывается в документации на оборудование. Если нет - см. файл в приложении.
Это применительно к 1-му контуру (чиллер-ТО).
Во 2-м контуре (потребителей) тоже может стоять бак-аккумулятор, но его функция другая - создать запас холодной воды на случай остановки чиллера, т.е. чтобы система какое-то (оговоренное в техзадании) время продолжала давать холод при неработающем чиллере. Если это нужно, конечно.