Здраствуйте! Кто знает как правильно определить расход горячей воды на циркуляцию? Помогите определить! В СП и СНиП- е не могу разобраться.
СП 30.13330.2012
5.6.2 Подбор диаметров подающих трубопроводов сетей горячего водоснабжения в режиме водоразбора следует выполнять при расчетном максимальном секундном расходе горячей воды с коэффициентом , учитывающим остаточный циркуляционный расход в режиме водоразбора. Коэффициент следует принимать:
1,1 - для водонагревателей и участков подающих трубопроводов сетей горячего водоснабжения до последнего водоразборного узла главной расчетной ветви;
1,0 - для остальных участков подающих трубопроводов.
В режиме минимального водоразбора в ночной период величину циркуляционного расхода горячей воды следует принимать равной 30-40% расчетного среднего секундного расхода воды.
Вот это и не понятно 30-40% расчетного среднего секундного расхода воды. Что значит среднесекундный расход, такой расход в расчетах не участвует? Где его брать или как определять???
Вообще по уму он берется исходя из теплопотерь трубопроводами, в стареньком СНиПе есть формула, загляните туда лучше, 30-40% в тем более от среднего это ни о чем
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,