MBAV
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой разницей в характеристиках.
Например, при расходе 200 м3/ч берем 4 АПН 300х300, присоединяем к патрубку 150х150 (согласно присоединительного размера) получаем
сопротивление P=10 Па. В патрубок можно врезать воздуховод 125 мм.
Если взять 4 АПН+3КСД 300х300, то при тех же 200 м3/ч (присоединительный размер 125) получаем сопротивление 200 Па.
Т.е. если собрать аналог КСД из воздуховода 150х150 с заглушкой и прямой врезкой 125 сопротивление будет существенно отличаться в меньшую сторону?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
В КСД установлен перфорированый лист (выравниватель потока).