serginholevkad
Добрый день!
Подскажите для вытяжных систем автостоянок
вентиляторы ставятся обычного исполнения или взрывозащищенного???
Composter
ВСН 01-89 вам в помощь
Билановна
Нет там ничего про вент.оборудование для вытяжных систем
ИОВ
А также см. раздел 7.8 в СП 60
Composter
Цитата(Билановна @ 15.11.2016, 11:36) *
Нет там ничего про вент.оборудование для вытяжных систем

а если найду?

на вскидку 4.15 , 7.10
Билановна
А вот за СП 60 спасибо. У нас В2, значит в обычном исполнении )
ИОВ
Цитата(Билановна @ 15.11.2016, 11:45) *
А вот за СП 60 спасибо. У нас В2, значит в обычном исполнении )

Да, правильно smile.gif