Здравствуйте Уважаемые форумчане. Помогите разобраться с вопросом. Есть склад сахара 130х40х9 метров. на сах.заводе ( мелкотара мешки).
Нужно или нет устраивать пожаротушение, и какого типа? Прочитали ветку про склад сахара, но так и не поняли. СП 5 для зданий выше 5,5 не распостраняется. какими нормами руководствоваться для проектирования у объекта будет экспертиза.
Serg Ivanov
1.2.2017, 15:21
Цитата(svetlana_nikolaevna @ 1.2.2017, 10:51)

Здравствуйте Уважаемые форумчане. Помогите разобраться с вопросом. Есть склад сахара 130х40х9 метров. на сах.заводе ( мелкотара мешки).
Нужно или нет устраивать пожаротушение, и какого типа? Прочитали ветку про склад сахара, но так и не поняли. СП 5 для зданий выше 5,5 не распостраняется. какими нормами руководствоваться для проектирования у объекта будет экспертиза.
http://www.cleper.ru/project/sistema-pozha...odulnoi-trv.php
Sindarkon
1.2.2017, 17:40
Цитата
СП 5 для зданий выше 5,5 не распостраняется.
СП 5 не распространяется в части проектирования, а не определения необходимости защиты. Так что изучайте приложение "А" СП5.