SUPERMAN
Коттедж 800 м2, можно ли в помещении электрощитовой разместить вент. установку на 1000 м3/час с водяным калорифером и сделать из нее венткамеру? Дизайнер с архитектором настаивают на этом. но что-то чутье мое подсказывать что вод и электрика не совместимы. есть ли ссылки на нормы, запрещающие это?
WAKO
А вы у хозяина спросите, как он относится к безопасности своей и своих близких.
Composter
сп 54
8.12 Электрощитовую, помещения для головных станций (ГС), технических центров (ТЦ) кабельного телевидения, звуковых трансформаторных подстанций (ЗТП), а также места для телефонных распределительных шкафов (ШРТ) не следует располагать под помещениями с мокрыми процессами (ванными, санузлами и др.).

согласно снип 41-101-95 2 метра в свету от насоса до щитка

лучше на счет этого дела почитать ПУЭ