Здравствуйте, у меня следующий вопрос.
Имеются n-ное количество модулей устанавливаемых в шкаф.
Суммарное тепловыделение модулей около - 10кВт
Для охлаждения модулей внутри модулей предусмотрены вентиляторы. Суммарная производительность вентиляторов около - 8000м3\ч
Воздух внутрь модулей поступает - спереди, выкид - сзади через перфорированные панели.
Глубина модуля в районе - 600мм
Вопрос:
Модули установили в шкаф друг над другом.
Приток воздуха обеспечивается через перфорированную панель на передней двери шкафа.
Всас воздуха обеспечивается за счет вентиляторов модуля.
Выкид воздуха - в пространство между задней стенкой модуля и задней стенкой шкафа.
Далее предполагается, что воздух будет выкидываться или через вытяжной вентилятор на крыше шкафа или через перфорированные панели наверху шкафа.
Какая площадь сечения д.б. в пространстве между задней стенкой шкафа и задними стенками модулей, для обеспечения свободного потока воздуха для выкида наверх?