У нас много вытяжных вентсистем удаляющих агрессивную среду. В проекте заложены трубчатые шумоглушители из коррозионностокой стали. В лучшем случае наружная труба из нержавейки, внутри нержавеющая сетка (чаще простоя оцинкованная), между ними шумопоглощающий материал типа минеральной ваты.

Есть у меня большое сомнение по коррозионной стойкости шумопоглощающего материала.

Видел когда-то давно коррозионностойкий шумоглушитель европейского производства, там внутри была гофрированная труба из нержавейки, хоть и шумоглущащие свойства такого шумоглушителя пониже, чем с сеткой внутри, зато он точно коррозионностойкий. Но видел такой шумоглушитель всего один раз в жизни.

Не подскажете - реально стандартный шумоглушитель из коррозионностойкой стали (с коррозионностойкой сеткой внутри и минеральной ватой) стоек к парам кислот, которые могут к тому же и конденсироваться? Или они лишь "как бы коррозионностойкие" и их надо менять с какой-то периодичностью? Или быть может есть реально стойкие к кислотам шумоглушители?
WAKO
Разные "агрессивные" вещества по разному взаимодействуют с материалами применяемыми в ШГ.
В вашем случае необходимо определить какой материал используется в щумоглушителях, в том числе и внутренняя сетка, и какой химический состав транспортируемой среды, и уже из этого делать вывод о коррозионной стойкости ШГ.
ArFey
Цитата(WAKO @ 6.4.2017, 14:45) *
Разные "агрессивные" вещества по разному взаимодействуют с материалами применяемыми в ШГ.
В вашем случае необходимо определить какой материал используется в щумоглушителях, в том числе и внутренняя сетка, и какой химический состав транспортируемой среды, и уже из этого делать вывод о коррозионной стойкости ШГ.

Кроме вышесказанного, необходимо понимание простого факта, что "нержавейка" "нержавейке" рознь! Марок этой самой "нержавейки" великое множество - для каждой группы агрессивных веществ своя. Универсальной "нержавейки" нет. А, если применяют самую дешевую, а не ту, которая нужна в данном случае, то и получают "условно нержавеющий шумоглушитель" (т.е. пока горе-монтажники успеют "добежать до канадской границы" (с), он не проржавеет smile.gif )
Аркадий
vadimk
Подниму тему.
Есть у кого-то опыт использования шумоглушителей при удалении воздуха от химических лабораторных шкафов с парами кислот.
Использовал кто-то шумоглушители или старались выбирать вентиляторы с низким уровнем шума (4-х полюсные).

По производительям вижу в основном пластиковые (полипропилен) . Например, Trox СAK.

Dr.Wing
Если вредность есть (хоть какая, жир, химия) -- стараюсь без шумаков обходиться. По крайней мере, по той причине, что его шумопоглощающий материал со временем становится сам по себе источником вредностей, т.к. впитывает в себя дрянь в процессе эксплуатации. А сам по себе шкаф -- это, по сути, статкамера, которая какую-то часть шума сама по себе забирает.
Ну и кроме того обычно выбросы такие фильтруются, а происходит это обычно в специально отведенном месте, которое крайне редко рядом с обслуживаемым помещением располагается, так что там звук естественным образом по сети теряется значительно. Тем более в полипропилене.
vadimk
Dr.Wing, спасибо большое за ответ!