Цитата(ssn @ 9.4.2017, 11:50)

если система зависимая с насосом циркуляции во вторичном контуре (если насос на обратке или подаче), то отношение потерь давления на клапане и в системе не играет роли. для тепловых сетей не будет такой величины как потери в системе отопления, их будет решать цирк насос. по этому, 5 метров перепада на вводе самое то. выбираете клапан на потерю порядка 3 метров, проверяете потерю при полностью открытом клапане и все.
Разъясните пожалуйста:
1) клапан должен гасить давление 3м при расчетном расходе СО?
2) для чего проверять потерю на полностью открытом клапане?(убедится что клапан сможет пропустить расчетный расход?)
Также подбираю клапан на ГВС, получается что потери клапана уже необходимо сравнивать с потерями греющего контура(ставлю кожухотрубный теплообменник, потери 0,12 м )?