Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Взаимное расположение воздухозаборов и выбросов воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Silicium

Добрый день.
Подскажите, следует ли понимать пункт 10.10.а), СП60.13330.2012, так, как он написан?
Цитата
10.10 Расстояние между проемами для выброса, расположенными в разных пожарных отсеках, должно быть:
а) согласно разделу 10, но не менее 3 м по горизонтали и вертикали - для систем общеобменной вентиляции;

То есть, если на кровлю выведены воздуховоды общеобменных вытяжных систем из разных пожарных отсеков, то независимо от горизонтального расстояния между ними (ну, допустим 50, или 250 метров) вертикальное расстояние между точками выброса должно быть не менее 3-х метров? huh.gif

Аналогичный вопрос по пункту 7.3.2 (отмечу, что он относится ко всем типам зданий)
Цитата
7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:

на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.

Горизонтальное расстояние должно соблюдаться независимо от величины вертикального расстояния?
Но не противоречит ли это пунктам 10.5 и, особенно, 10.8 того же СП?
Цитата
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии:

не менее 8 м от соседних зданий;

не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть, как правило, ниже устройства для выброса воздуха.

То есть, выброс воздуха можно размещать на расстоянии 2 метра от воздухозабора, но вот воздухозабор на таком расстоянии от выброса размещать нельзя?

А в пункте 10.5, стало быть, фразу "...при горизонтальном расстоянии менее 10 м" следует понимать, как "...при горизонтальном расстоянии от 8 до 10 м"?
Цитата
10.5 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.


Спасибо.
Зольников Михаил
Здравствуйте!
В каком контексте рассматривается ситуация?
У Вас возник случай, когда этот вопрос имеет важное значение, или Вы, читая нормы, натолкнулись на нестыковки?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.