Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход на наружное пожаротушение и количество гидрантов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Shalatonin
Доброго всем дня.
Имеется проектируемое здание - производственный цех.
Объем здания 8500 метров кубических; Степень огнестойкости здания - IV; Категория здания по пожарной опасности - Г.
Согласно СП 8.13330.2009 таблица 3 - расход на наружное пожаротушение составляет 20 л/с.
Вопрос такой - расход 20 л/с от одного пожарного гидранта должен быть? или можно от двух разных по 10 л/с? И как вообще оценить возможность существующих гидрантов по наружному пожаротушению? А если вновь проектировать то нужно запроектировать сеть на 20 л/с и гидрант на 20 л/с?
Ferdipendoz
Гидрант и так даст 20 л/с. Вам в любом случае надо обеспечить тушение любой части здания как минимум от двух гидрантов, так что расставляйте гидранты соответствующим образом
Shalatonin
Цитата(Ferdipendoz @ 16.6.2017, 17:29) *
Гидрант и так даст 20 л/с. Вам в любом случае надо обеспечить тушение любой части здания как минимум от двух гидрантов, так что расставляйте гидранты соответствующим образом

Почему от двух? радиус действия одного гидранта 200 метров же
Ferdipendoz
Потому что п. 8.6 СП 8.13130
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.