Спортзал детского сада
Senchikhin17
22.6.2017, 13:50
Добрый день. Считаю детский сад, а конкретно интересует спортивный зал. В садике только вытяжка. Спортивный зал 1,5 кр. вытяжки. Зал большой по площади, так ещё и 2-ой свет у него.. Потери тепла за счёт естественной вытяжки очень большие. Получил 12 приборов глобал вокс 500 по 11/12 секций. Не подскажете какие отопительные приборы можно в спорт зал заложить, где теплоотдача побольше была бы, страшно смотреть на длинную наружную стену, утыканную всю радиаторами.. Заранее благодарен.
А приток через окна?
Проще всего, поставить рекуператор и вентилировать по-людски. А так, тёплый воздух будет на верху, а внизу холодно.
Варианты отопления высокого зала:
- Потолочные греющие панели
- Малошумные вентиляторные калориферы
Радиаторы - найхудший вариант основного отопления, разве что как дежурное.....
В Доу режим работы зала будет такой, что большую часть времени (в сутки) не будет теплопотерь на вентиляцию.
Перед занятиями проветрили.
Между группами проветрили.
Основное часть времени как раз будут радиаторы работать в дежурном режиме.