Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос будет конденсат в камере смешения или нет ?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
551327
Добрый день. У меня с коллегами возник спор . На диаграмме показан процесс смешения A и B исходные точки, С результат смешения. Вопрос будет конденсат в камере смешения или нет ?
Skaramush
Вопрос - воздух, поступающий с улицы, имеет температуру ниже точки росы для воздуха, поступившего из помещения?

Едем в песочницу.

Следует пояснить, полагаю.
Вынос конденсата из камеры - вряд ли. Наличие конденсата в зоне смешения - да. Его не может не возникнуть, вплоть до снежной взвеси в зоне у входа наружного воздуха.

Доводилось видеть, как врывается в мороз воздух с улицы в помещение с подобным влагосодержанием?
551327
QUOTE (Skaramush @ 7.7.2017, 11:22) *
Вопрос - воздух, поступающий с улицы, имеет температуру ниже точки росы для воздуха, поступившего из помещения?

точка росы для воздуха, поступившего из помещения + 13 , с улицы минусовая,значит ответ да
QUOTE (Skaramush @ 7.7.2017, 11:22) *
Его не может не возникнуть, вплоть до снежной взвеси в зоне у входа наружного воздуха.

очень непоянтна данная фраза
QUOTE (Skaramush @ 7.7.2017, 11:22) *
Доводилось видеть, как врывается в мороз воздух с улицы в помещение с подобным влагосодержанием?

нет
Wiz
Цитата
точка росы для воздуха, поступившего из помещения + 13 , с улицы минусовая,значит ответ да

Это только половина условия. Вторая половина зависит от соотношения количества влажного и холодного воздуха.
До тех пор, пока точка смешения не совпадет со своей точкой росы (т.е не ляжет на кривую 100%) выпадение конденсата быть не должно. Во всяком случае так в теории, что на практике сказать затрудняюсь, возможно в локальных объемах в месте встречи смешиваемых потоков и будет наблюдаться образование некоторого количества взвеси, которое будет перемешиваться без образование капель.
Skaramush
В зоне начала смешения может возникнуть и держаться даже облако измороси, но на выходе из камеры конденсата не быть.

При открывании двери с улицы во влажное помещение можно наблюдать, как входящий исчезает на несколько секунд в облаке тумана. Тот самый конденсат.

Цитата(Wiz @ 7.7.2017, 13:23) *
Это только половина условия. Вторая половина зависит от соотношения количества влажного и холодного воздуха.
До тех пор, пока точка смешения не совпадет со своей точкой росы (т.е не ляжет на кривую 100%) выпадение конденсата быть не должно. Во всяком случае так в теории, что на практике сказать затрудняюсь, возможно в локальных объемах в месте встречи смешиваемых потоков и будет наблюдаться образование некоторого количества взвеси, которое будет перемешиваться без образование капель.


Именно.

...А весь
Цитата(551327 @ 7.7.2017, 12:12) *
с коллегами возник спор .

лишь от того, что вопрос поставлен
Цитата(551327 @ 7.7.2017, 12:12) *
будет конденсат в камере смешения или нет ?

а не
Цитата(551327 @ 7.7.2017, 12:12) *
будет конденсат
выпадать
Цитата(551327 @ 7.7.2017, 12:12) *
в камере смешения или нет ?

551327
ну так как прямая пересекает кривую 100% влажности это понятно что возможно в процессе смешение образования кондесата. Я правильно понял что в данном случае ни выпадать в камере смешения и на выходе из камеры смешения конденсата не будет?
Skaramush
На выходе нет. Есть теоретический риск на поверхности у входа вытяжного воздуха. Посмотрите на температуру смеси и точку росы для удаляемого воздуха.

В дренажном поддоне будет сухо.
551327
спасибо за ответы! clap.gif