Полная версия этой страницы: Atv212 4кВт помогите настроить защиту двигателя (скваженный насос)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
vFix
Здравствуйте, коллеги!

Настраиваю управление скваженным насосом на закрытую систему. Алгоритмы работы прописал в контроллере, но в ЧП необходимо еще настроить тепловую защиту, защиту по недогрузке и перегрузке. И надо ли? от сухого хода планирую защищать двигатель. датчиков уровня нет, есть преобразователь давления 4-20мА на выходе из скважины. в контроллере есть алгоритм защиты - остановка при недостаточном давлении в системе в течении некоторого времени.

Параметры такие:
Насос скваженный - Grundfos SP 9-18, 4кВт 380В In=9,6A
ЧП ATV212WU40N4C - 4кВт (тот кто подбирал оборудование ошибся с номиналами, мощность ЧП недостаточная, но на рабочую точку у насоса выходим где-то при 43 Гц)

Соответсвенно, какие параметры (токи/проценты) нужно задавать в частотнике чтобы обеспечить правильную защиту?
Измерить ток ХХ двигателя нет возможности, как тогда определить порог по недогрузке?

Также для повышения знаний, поделитесь информацией как себя ведет скваженный насос под водой в разных ситуациях:
1. Работа на закрытую задвижку, как быстро произойдет перегрев, успеет ли частоник это поймать?
2. Работа на сухую какой временной интервала задавать для срабатывания защиты по отсутствию давления? как быстро убьется насос? В мануалах пишут - шаг влево вправо -расстрел, а как на практике бывает? у меня был насос китайский который несколько дней на сухую молотил а потом работал как ни в чем не бывало несколько месяцев, также на закрытую задвижку молотил когда труба перемерзла и тоже ничего)))

Заранее спасибо за советы!
По самые по...
Цитата(vFix @ 24.7.2017, 16:55) *
Настраиваю управление скваженным насосом на закрытую систему. Алгоритмы работы прописал в контроллере, но в ЧП необходимо еще настроить тепловую защиту, защиту по недогрузке и перегрузке. И надо ли? от сухого хода планирую защищать двигатель. датчиков уровня нет, есть преобразователь давления 4-20мА на выходе из скважины. в контроллере есть алгоритм защиты - остановка при недостаточном давлении в системе в течении некоторого времени.

Параметры такие:
Насос скваженный - Grundfos SP 9-18, 4кВт 380В In=9,6A
ЧП ATV212WU40N4C - 4кВт (тот кто подбирал оборудование ошибся с номиналами, мощность ЧП недостаточная, но на рабочую точку у насоса выходим где-то при 43 Гц)

Соответсвенно, какие параметры (токи/проценты) нужно задавать в частотнике чтобы обеспечить правильную защиту?
Измерить ток ХХ двигателя нет возможности, как тогда определить порог по недогрузке?

Также для повышения знаний, поделитесь информацией как себя ведет скваженный насос под водой в разных ситуациях:
1. Работа на закрытую задвижку, как быстро произойдет перегрев, успеет ли частоник это поймать?
2. Работа на сухую какой временной интервала задавать для срабатывания защиты по отсутствию давления? как быстро убьется насос? В мануалах пишут - шаг влево вправо -расстрел, а как на практике бывает? у меня был насос китайский который несколько дней на сухую молотил а потом работал как ни в чем не бывало несколько месяцев, также на закрытую задвижку молотил когда труба перемерзла и тоже ничего)))

Заранее спасибо за советы!


А что, при 43 Гц, воды (напора) всем хватает? По истечению времени, лопасти поиссекутся, напор упадет.., а если еще и утечки или "понаехали тут!", то давление недостаточное,насос встанет!
vFix
Цитата(По самые по... @ 24.7.2017, 19:24) *
А что, при 43 Гц, воды (напора) всем хватает? По истечению времени, лопасти поиссекутся, напор упадет.., а если еще и утечки или "понаехали тут!", то давление недостаточное,насос встанет!



Это ПИД поймал 43Гц и значение очень усредненное, бывает больше, бывает меньше, от расхода зависит. Но ограничение на ЧП я поставил в 45Гц, пока делаю пуско-наладку, в процессе буду увеличивать это значение. Как думаете какое значение предельное, чтобы ЧП не перегрузить (понятно, что в случае перегрузки он в аварию уйдет)? хотя надо ток во время работы посмотреть, еще не разобрался до конца с этим альтиваром, меню у него космическое))

По самые по...
Цитата(vFix @ 24.7.2017, 19:49) *
Это ПИД поймал 43Гц и значение очень усредненное, бывает больше, бывает меньше, от расхода зависит. Но ограничение на ЧП я поставил в 45Гц, пока делаю пуско-наладку, в процессе буду увеличивать это значение. Как думаете какое значение предельное, чтобы ЧП не перегрузить (понятно, что в случае перегрузки он в аварию уйдет)? хотя надо ток во время работы посмотреть, еще не разобрался до конца с этим альтиваром, меню у него космическое))


У вас частотник имеет характеристику по выходному непрерывному току - 9,1 А. Ну и насос нельзя, по частоте, на больший ток настраивать! Меняйте частотник на 7,5кВт! Когда насос прикажет долго жить, поставите ЭЦВ, типа 6-10-110 и будете счастливы
vejs
А зачем 7.5 кВт-то? Можно и поменьше. Нет ответа на вопрос - а какая фактическая нагрузка двигателя насоса? Судя по всему, никто и не проверял на 50 Гц фактическую нагрузку. Может, насос настолько переразмерен, что до 9 А так и не дойдет. А меню у 212 нормальное,
Защиты - пока не будет данных о фактической нагрузке при работе, настраивать under-overload не от чего.
vFix
Цитата(vejs @ 25.7.2017, 10:25) *
Нет ответа на вопрос - а какая фактическая нагрузка двигателя насоса? Судя по всему, никто и не проверял на 50 Гц фактическую нагрузку. Может, насос настолько переразмерен, что до 9 А так и не дойдет. А меню у 212 нормальное,
Защиты - пока не будет данных о фактической нагрузке при работе, настраивать under-overload не от чего.


Извиняюсь за задержку, только сегодня попал на объект.
Посмотрел в параметрах ЧП фактический ток при работе насоса в заданном режиме получился - 5А ±0,25А
Какие значения выставить для пере/недо-грузки двигателя?
Они выставляются по току в рабочей точке, или по номинальным токам двигателя, а ЧП уже сам определяет их занчние исходя из фактической частоты и нагрузки?

Заранее спасибо! Надеюсь с вашей помощью разберусь таки как правильно защиту двигателя настраивать... А то опустили насос без датчиков уровня и температуры, директор сказал, что сейчас ЧМ сами умные и в случае чего отключат двигатель.. Но у меня практики еще нет достаточной и я переживаю как бы насос не ущатать пока частотник не поймет, что двигатель уже перегрелся..
vFix
Повторюсь со своим вопросом.. Система уже работает, но настройки все дефолтные. Хочу разобраться как правильно настраивать защиту двигателя. Делитесь опытом! smile.gif
По самые по...
Цитата(vFix @ 25.8.2017, 2:17) *
Повторюсь со своим вопросом.. Система уже работает, но настройки все дефолтные. Хочу разобраться как правильно настраивать защиту двигателя. Делитесь опытом! smile.gif


И что там, по дефолту, какой ток установлен в электронной тепловой защите и время срабатывания? unsure.gif