Александр1982
День добрый всем!)
Есть существующая сеть хоз. пит. водопровода Д150мм от нее тяну тупиковую ветку Д110мм длиной до 200м (примерно 150) и ставлю ПГ.
Между врезкой в сущ. сеть и ПГ( на вводе на территорию объекта) устанавливаю камеру с водомерным узлом и обводной линией с эл. задвижкой.
после камеры соответственно 100 м и один ПГ на тупике !
так вот меня смущает, что нет после этого ПГ водоразбора!
Нужно ли делать водоразбор после ПГ на тупике и какой пункт ДБН это регламентирует????
Кто что скажет????
рад буду выслушать или точнее вычитать любую инфо!)
Михаил I
Вам водоканал (обслуживающая организация) может запретить устанавливать гидрант на тупике. Они могут не смотреть на длину сети до ПГ и применение незамерзающего ПГ их тоже может не волновать.

Только они точно скажут.
rinatbay
Вода протухнет
Ferdipendoz
Цитата(Александр1982 @ 8.8.2017, 17:02) *
День добрый всем!)
Есть существующая сеть хоз. пит. водопровода Д150мм от нее тяну тупиковую ветку Д110мм длиной до 200м (примерно 150) и ставлю ПГ.
Между врезкой в сущ. сеть и ПГ( на вводе на территорию объекта) устанавливаю камеру с водомерным узлом и обводной линией с эл. задвижкой.
после камеры соответственно 100 м и один ПГ на тупике !
так вот меня смущает, что нет после этого ПГ водоразбора!
Нужно ли делать водоразбор после ПГ на тупике и какой пункт ДБН это регламентирует????
Кто что скажет????
рад буду выслушать или точнее вычитать любую инфо!)

А до гидранта-то есть водоразбор?