Ewgen
Здравствуйте, помогите пожалуйста:
Есть здание 7-мь этажей:
1-й этаж магазин (6 т. м2)- отдельный вход;
2-й этаж офисы (6 т. м2) - офисы- отдельный вход;
3-7 й этажи - закрытая не отапливаемая автостоянка.
В автостоянке планируется воздухозаполненная АПТ



Вопрос: нужно ли делать АПТ на 1 и на 2-м этажах?

alexandrpjatkov
Цитата(Ewgen @ 9.8.2017, 15:20) *
Вопрос: нужно ли делать АПТ на 1 и на 2-м этажах?

См таблицы А1-А4 СП 5.13130.2009
Ewgen
это да, но есть пункт:

А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.


Выходит, что по нашим нормам на 2-м этаже, в офисах, не надо АПТ.



Забыл дописать, объект в Казахстане, у них пункта А2 нет.
Sindarkon
Цитата
Выходит, что по нашим нормам на 2-м этаже, в офисах, не надо АПТ.

А вы уверены, что офисы - отдельный отсек?
Ewgen
у офисов отдельный вход с улицы и они соединены лифтовым холлом с подпором (тамбур-шлюз) с автостоянкой. архи четко не говорят какого типа перекрытие (должно быть 1-го, как я понимаю).
Раздел ПБ в Казахстане не требуется, а архи четко не говорят выделены ли офисы в отдельный пожарный отсек. Наверное нужно делать в офисах АУПТ... helpsmilie.gif

ИОВ
Цитата(Ewgen @ 14.8.2017, 9:18) *
у офисов отдельный вход с улицы и они соединены лифтовым холлом с подпором (тамбур-шлюз) с автостоянкой. архи четко не говорят какого типа перекрытие (должно быть 1-го, как я понимаю).
Раздел ПБ в Казахстане не требуется, а архи четко не говорят выделены ли офисы в отдельный пожарный отсек. Наверное нужно делать в офисах АУПТ... helpsmilie.gif

Странные архи - проектируют то, сами не знают что... wink.gif
В РФ встроенные автостоянки обычно являются отдельным пож. отсеком и действует СП 2:
Цитата
6.11.7 Автостоянки легковых втомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б. При этом, автостоянки (включая механизированные), должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.

А отдельный вход для этажа/помещений опред. функц. назначения не является признаком отдельного пож. отсека.
Амиго
Цитата
А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4.


Надо по идее.