джин
Добрый день уважаемые форумчане. Нужен совет. В данный момент проектируем здание. С 1- 4 этаж занимают офисы, с 5-9 квартиры. количество стояков в жилой части значительно превышает офисную. Имеет ли право на жизнь схема где вся разводка к стоякам будет выполнена на 4 этаже, следовательно в некоторые стояки трубопровод будет врезаться по центру, а не снизу или сверху?
Или лучше разделить эту систему на две зоны?
PS извините схему приложить в данный момент нет возможности.
Serg Ivanov
Цитата(джин @ 21.9.2017, 12:33) *
Добрый день уважаемые форумчане. Нужен совет. В данный момент проектируем здание. С 1- 4 этаж занимают офисы, с 5-9 квартиры. количество стояков в жилой части значительно превышает офисную. Имеет ли право на жизнь схема где вся разводка к стоякам будет выполнена на 4 этаже, следовательно в некоторые стояки трубопровод будет врезаться по центру, а не снизу или сверху?
Или лучше разделить эту систему на две зоны?
PS извините схему приложить в данный момент нет возможности.

Можно хотя бы написать канализация или водопровод? Бред какой-то.
джин
Цитата(Serg Ivanov @ 21.9.2017, 13:13) *
Можно хотя бы написать канализация или водопровод? Бред какой-то.

Извините, думал название темы даёт эту информацию. Это водопровод
alexandrpjatkov
Цитата(джин @ 21.9.2017, 16:21) *
Извините, думал название темы даёт эту информацию. Это водопровод

Я бы сделал всю разводку по подвалу. А дальше возможны 2 варианта
1. Если хотите на офисы по подвалу можно сделать отдельную сеть с общим узлом учета. И на жилые помещения-тоже отдельную сеть (стояки проходят транзитом через офисы)
2. Сделать единую сеть для жилья и офисов и где возможно-офисы подключить к общим стоякам (с установкой водомера), а где невозможнов офисы сделать стояки из общей магистрали по подвалу с установкой в помещении офиса водомеров.
Зачем городить все на 4 этаже-не понимаю. с магистралей и подтекать может и конденсат капать, и просто порывы не исключены. Оно вам надо-всемирный потоп в отдельно взятом офисе? Работал в подобном офисе (где под потолком шли магистрали водопровода)-топило достаточно регулярно.
джин
Да но у меня другая проблема, заказчик разрешил архитекторам воплотить все свои " гениальные идеи". Для стояков просто нет места. И канализация тоже объединяются на 4том (большинство стояков). Знаю что это неправильно но других вариантов просто нет.
PesPes
картинку кинь
alexandrpjatkov
Цитата(джин @ 21.9.2017, 17:33) *
Да но у меня другая проблема, заказчик разрешил архитекторам воплотить все свои " гениальные идеи". Для стояков просто нет места. И канализация тоже объединяются на 4том (большинство стояков). Знаю что это неправильно но других вариантов просто нет.

А с первого по четвертый этажи остаются без канализации? Как решаете проблему канализования с 1 по 4 этажи? е загоняете же вы стоки от них на верх?
Теперь-про водоснабжение. Нет места? Уходите отступами туда где есть место, делайте в конструкциях пола, в каналах, в футлярах... Вариантов много. И, да-без картинки трудно о чем то подобном говорить, но вариант с разводкой по зданию в середине этого самого здания это был бы самый последний в череде рассматриваемых мной вариантов.
Serg Ivanov
Цитата(джин @ 21.9.2017, 14:21) *
Извините, думал название темы даёт эту информацию. Это водопровод

Так начните с канализации. Если там всё решается - решится и водопровод. Иначе просто время зря теряете.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.