Всем добрый день. Нужен совет. Имеем: Жилой дом, закрытая схема ГВС, регулирование на контроллере Honeywell Smile SDC9-21, внутри системы изменяющийся циркуляционный расход, в квартирах стоят пол/сушители с отсечными кранами после перемычки, 360 квартир, по факту 10% на циркуляции, остальные пока жильцы не заедут закрыты, соответсвенно на дом при пуске уходило 65 град.(стоит такая уставка на контроллере) приходило 63, контроллер я так понимаю работает с приоритетом по обратке, зажимает клапан пока не опустит ее до 45 град., и в дом уже идет 47, возвращается на 2 град. холоднее. Так понимаю из-за малого теплосъема с системы ГВС он так и будет работать и никак эту ситуацию контроллером не исправить, такая программа у него зашита. Есть вариант ручного регулирования расхода на внутреннем контуре, но заказчик уперся, что все у нас не так работает. Какие варианты??? Это первая проблема)))
Есть вторая на внешнем контуре - очень большой перепад на регулирующем клапане (2,1 атм.), клапан не может закрыться до конца, работает на 70%, дальше не осиляет привод. По проекту на вводе не стоит регулятор перепада давления (перепад на вводе 2,5), есть тоже временное решение - поставить шайбу после клапана или балансир после, но тоже все в ручном режиме.