Пожаротушение микрорайона
Здравствуйте!
Идет замена хоз-пит водопровода микрорайона. На старой системе не было гидрантов.
при реконструкции встал вопрос с пожаротушением.
чтобы много не писать, прилагаю схему. вопрос возможен ли вариант 2?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Из-за ок водопровод фактически получается некольцевым.
Вторая схема вообще странная.
Один водомер?
А разве не будет вода заходить без учета в питьевом режиме через доп ветку кольцующую?
Один ввод в насосную? Она же уже становится хоз-противопожарная.
А 300-ка сама кольцевая?
да, может не кольцевой, но подвод воды с двух сторон.
если взять, например абстрактную улицу, там тоже нет кольца, только подключение к другим двум водопроводам на соседних улицах
Цитата(Dima_UA @ 6.12.2017, 12:59)

да, может не кольцевой, но подвод воды с двух сторон.
если взять, например абстрактную улицу, там тоже нет кольца, только подключение к другим двум водопроводам на соседних улицах
питание двумя ветками для конкретных домов - это нормально. Вода заходит с обоих веток. А уходить она и не должна. Это по 300-ке идёт распределение.
Цитата(Dima_UA @ 6.12.2017, 12:59)

да, может не кольцевой, но подвод воды с двух сторон.
Вы определитесь: или некольцеовй, или с двух сторон.
ОК у вас там, коли нет водомера, нужен, чтобы пропустить воду в сторону магистрали и не пустить из неё в квартал - так?
Цитата(Водяной @ 6.12.2017, 13:54)

Вторая схема вообще странная.
Один водомер?
А разве не будет вода заходить без учета в питьевом режиме через доп ветку кольцующую?
Один ввод в насосную? Она же уже становится хоз-противопожарная.
А 300-ка сама кольцевая?
один водомер, потому что для зданий вода подается через насосную, а через перемычку будет только на пожар.
логика такая, что насосная дает напор и ОК будет закрыт при хоз-пит, если при пожаре забирать воду и не будет хватать расхода и соответственно напор упадет, вода будет подходить со стороны ОК.
ее я пока что рассматриваю как хоз-пит. и даже если и будет противопожарная, ее никто не будет реконструировать, тогда надо в насосной еще байпас делать.
в первом варианте я делаю 2 ввода и обычную кольцевую сеть.
300-ка.....даже если не кольцевая, другого варианта просто нет.
Цитата(nagger @ 6.12.2017, 14:10)

Вы определитесь: или некольцеовй, или с двух сторон.
ОК у вас там, коли нет водомера, нужен, чтобы пропустить воду в сторону магистрали и не пустить из неё в квартал - так?
ОК чтобы насосная назад в 300-ку не качала в город.
вот обычная схема и представим не хватает напора в эти дома и нужно поставить НС на микрорайон
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавот и вроде бы тоже не кольцо и если поставить ОК на 2-х подключениях и НС на 1 вводе, получится вариант 2
самое интересное, что существующая схема такая как вариант 2, только без гидрантов.
разветвление есть стразу после водомерного узла - одна труба пошла на насосную, вторая в обход насосной за всема домами и потом соединяются возле последнего дома.
На водомере байпас тогда с электрозадвижкой, либо комбинированный счетчик.
В НС байпас аналогичный с электрозадвижкой.
От какого сигнала тогда будут открываться электрозадвижки?
Дома низкие без кнопок в ПК. Получается от диспетчерской городской. Модуль GPRS в насосной на передачу, либо кабелем, что сложнее, по городу тащить и может не близко.
автоматика отпадает.
дома - пятиэтажки, сейчас нет водомера, только обводная.
на каждый пожар выезжают и водоканальщики. открывать байбас будут они, но лучше поставлю комбинированный счетчик.
меня больше интересует жизнеспособность варианта 2 как нормативно так и практически.
Цитата(Dima_UA @ 6.12.2017, 15:02)

автоматика отпадает.
дома - пятиэтажки, сейчас нет водомера, только обводная.
на каждый пожар выезжают и водоканальщики. открывать байбас будут они, но лучше поставлю комбинированный счетчик.
меня больше интересует жизнеспособность варианта 2 как нормативно так и практически.
Водоканальщик не может выезжать на пожар), это как минимум не нормативно. Легче установить комбинированный счетчик.
От последнего дома до обратного клапана будет застаивание воды и зацветание. Хорошо, если участок короткий.
У нас водоканал требовал счетчики на каждый ввод ставить. Но такая схема вполне рабочая.
Только в НС без обводной с электрозадвижкой схема плохая. Водоканальщика на выезде рассматривать не стоит
видите ли, есть такой симбиоз пожарников и водоканальщиков (наверно пожарники даже не знают где можно подключится).
установка водомеров в каждом доме не входит в проект. влезать в НС тоже не в проект.
участок от ОК на 300-ке до внутриквартальной сети будет коротким до 10 м.
думаю байпас в НС компенсируется перемычкой с ОК.
Цитата(Dima_UA @ 6.12.2017, 15:30)

думаю байпас в НС компенсируется перемычкой с ОК.
не, мысль неправильная. Два ввода на 100% считаются. Если обратник зарастет и не откроется, то никакого особого тушения не придётся ждать. Или просто авария на трубе.
да, все таки байпас в НС должен быть, даже если не считать пожар.
Цитата(Dima_UA @ 6.12.2017, 16:39)

да, все таки байпас в НС должен быть, даже если не считать пожар.
если нормальные люди делали насосную, то обводная там есть. но не факт, что диаметр 125
на съемке 100-ка стальная.
в НС заведу 125 ПЕ, а там пусть думают что делать, в общих данных напишу сделать байпас
Dmitry_vk
7.12.2017, 14:34
Мне обе схемы не нравятся)
А в 5кж есть впв? Мне кажется не должно быть.
По тз какой объем работ? Сеть по тз какая? Про пожар в тз указано?
внутреннего нет.
наружное должно быть.
замена наружных сетей водоснабжения. сети сейчас тупиковые от НС. магистральная труба 300-ка. от нее идут подключения к разным микрорайонам, где через НС, где просто подключения.
В ТУ только замена сетей и куда подключится (от 300-ки до НС и от НС до всех домов с заменой вводов).
Ближайшее гидранты больше чем за 200 м есть.
Dmitry_vk
7.12.2017, 15:07
Назначение сети в тз или ту есть?
Вид строительства указан?
что значит назначение сети - городская сеть хоз-пит-противопожарная.
В ТУ вопрос пожаротушения решить согласно НД
Реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения
Dmitry_vk
7.12.2017, 16:16
Согласно нд кольцевые сети, если не ошибаюсь.
Вариант 1 не соответствует, вариант 2 с огромной натяжкой.
первый по аналогии с двойными вводами на пожаротушение с ПК больше 12 до НС, после НС кольцевая сеть.
но второй больше как классическое кольцевое подключение.
если бы было 200м от точки подключения до гидранта и 200 м пож.рукав, то сделал бы просто тупик. а так получается метров 400+200 - надо кольцо
Dmitry_vk
7.12.2017, 16:55
На первой не разглядел кольцо)
Тогда мне первая больше нравится.
На второй пои ОК зачем задвижка, как управляется?
Почему нет ВУ при ОК?
Цитата(Dmitry_vk @ 7.12.2017, 17:55)

На первой не разглядел кольцо)
Тогда мне первая больше нравится.
На второй пои ОК зачем задвижка, как управляется?
Почему нет ВУ при ОК?
на первой где подписано 2ф125, там две трубы и замыкаюся в кольцо у ПГ
задвижка всегда открыта.
принцип работы я описал в посте №7
Dmitry_vk
7.12.2017, 22:02
Кольцо с ОК нигде в нормах не расписано, придраться всегда можно. Да и принцип сомнительный.
Я за первый вариант.
если бы не водомерный узел, я бы точно оставил второй вариант.
и еще....сами не знают надо им водомер или нет...за союза там был когда то водомер, но давно его там нет и все по байпасу идет в НС.
и скорее всего водомер будет только в проекте....
наверно в экспертизу отправлю второй вариант, посмотрю что будет....а то в планах несколько таких объектов по подобной схеме.
Цитата(Dmitry_vk @ 7.12.2017, 23:02)

Кольцо с ОК нигде в нормах не расписано, придраться всегда можно. Да и принцип сомнительный.
Я за первый вариант.
делал недавно проект квартала, который подключался к двум разным сетям, но там ставил на подключения по водомеру с ОК, в нормах тоже такое не описано
Dmitry_vk
7.12.2017, 22:51
Цитата(Dima_UA @ 7.12.2017, 22:30)

делал недавно проект квартала, который подключался к двум разным сетям, но там ставил на подключения по водомеру с ОК, в нормах тоже такое не описано
Но это, грубо говоря, два ввода с ОК. А если на одном вводе поставить ВУ, за ним насосную, а за ней ОК и подключение ко второму вводу, то двумя вводами это назвать сложно.
Водоснабжение (хоз-пит) квартала по какой категории?
Цитата(Dmitry_vk @ 7.12.2017, 23:51)

Водоснабжение (хоз-пит) квартала по какой категории?
ну как бы не ниже 2, если сам хоз-пит...можно было бы и по 3 подумать
Dmitry_vk
8.12.2017, 12:42
Нужно сразу подумать 2 или 3.
При 2 категории схема 1 не пойдет с одним трубопроводом от нс.
первый вариант с двумя трубопроводами до НС и кольцом после НС и 2 вывода от НС
Dmitry_vk
8.12.2017, 14:32
Значит 2 схема не подойдёт, по памяти пишу на ходу)