Задам вопрос, который на первый взгляд может показаться чуть не детским:
В каких нормативных документах прописан запрет на применение водяного пожаротушения в машинных залах и вообще в помещениях с электрооборудованием?

Поясню ситуацию:
имеется ранее выполненный объект (здание театра) оборудованное системой водяного АУПТ. Сменилась организация отвечающая за разработку проекта систем ТХ. Уновой организации то там то тут начали появляться новые машинные комнаты. Ранее эти помещения (что стали машинными комнатами) были оборудованы системой водяного АУПТ. Теперь же ТХ-шники требуют убрать оттуда водяное пожаротушение (заменить его на какое либо другое). ГИП просит меня найти пункт нормативных документов о прямом запрете водяного пожаротушения в данных помещениях, чтобы оперировать им при общении с ТХ и заказчиком, ибо эти корректировки уже всех у нас в организации просто допекли (объект идет уже не первый год у нас)...
Dmitry_vk
Цитата
4.1.5. Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
г) в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;

А что за документ не скажу bleh.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Dmitry_vk @ 9.2.2018, 15:28) *
А что за документ не скажу bleh.gif

Здесь имеется ввиду не противопожарный водопровод, а система АУПТ.
bleh.gif
Dmitry_vk
Тогда сам.
Fisher155
Справочник Баратова. Там написано какие материалы чем можно тушить.
Terz_AUPT
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.2.2018, 13:00) *
Задам вопрос, который на первый взгляд может показаться чуть не детским:
В каких нормативных документах прописан запрет на применение водяного пожаротушения в машинных залах и вообще в помещениях с электрооборудованием?

Поясню ситуацию:
имеется ранее выполненный объект (здание театра) оборудованное системой водяного АУПТ. Сменилась организация отвечающая за разработку проекта систем ТХ. Уновой организации то там то тут начали появляться новые машинные комнаты. Ранее эти помещения (что стали машинными комнатами) были оборудованы системой водяного АУПТ. Теперь же ТХ-шники требуют убрать оттуда водяное пожаротушение (заменить его на какое либо другое). ГИП просит меня найти пункт нормативных документов о прямом запрете водяного пожаротушения в данных помещениях, чтобы оперировать им при общении с ТХ и заказчиком, ибо эти корректировки уже всех у нас в организации просто допекли (объект идет уже не первый год у нас)...


Начните с СП 5.13130.2009: п.4.3; п.5.1.7.
А к Справочникам Баратова и/или Корольченко обращайтесь, если этих пунктов Вам не хватит, но не припомню чтобы там какое-либо оборудование фигурировало, разве что все материалы в машинном зале по справочнику прогнать...
Sindarkon
Кроме требований по открытым токоведущим частям оборудования в СП5, больше запретов нет. При этом надо отметить, что в обычном помещении электрощитовой открытые участки электропроводки отсутствуют, однако все заказчики панически требуют оттуда спринклеры убирать. Связано это скорее с плохим качеством монтажа (как труб, так и компонентов УЗО), чем с реальной опасностью при пожаре.

Ну, и для сравнения, требования NFPA 13:

8.15.11 Electrical Equipment.
8.15.11.1 Unless the requirements of 8.15.11.2 are met, sprinkler protection shall be required in electrical equipment rooms.
8.15.11.2 Sprinklers shall not be required in electrical equipment rooms where all of the following conditions are met:
(1) The room is dedicated to electrical equipment only.
(2) Only dry-type electrical equipment is used.
(3) Equipment is installed in a 2-hour fire-rated enclosure including protection for penetrations.
(4) No combustible storage is permitted to be stored in the room.