А еще есть такое:
Жокей-насос поддерживает постоянное давление в трубопроводе спринклерной системы пожаротушения.
В Российских нормах нет четкого описания того, как подбирается жокей.
Qжок=2-3 м3/час, если Q осн насоса < или = 100 м3/ч
и Qжок=3-4 м3/час,если Q осн насоса > 100 м3/ч.
Напор жокея должен превышать напор основного насоса в рабочей точке на 10%, но не менее 5 м.в.с
И про бак:
В системах пожаротушения устанавливают мембранные гидробаки для компенсации гидроударов, которые возникают при включении жокей-насоса. Объем бака обычно равен 50-80 л.
Бак устанавливается на общий для основных и жокей-насосов трубопровод.
Во время пожара, когда включаются основные насосы, проблема гидроудара отходит на второй план.
А еще в качестве жокеев лучше использовать вертикальные многоступенч насосы вместо горизонтальных одно-и многоступенчатых потому, что на них, как правило, устанавливаются хорошие двигатели, допускающие много включений в час. Ну и габариты, самос-собой, меньше...=)
Жокей-насос поддерживает постоянное давление в трубопроводе спринклерной системы пожаротушения.
В Российских нормах нет четкого описания того, как подбирается жокей.
Qжок=2-3 м3/час, если Q осн насоса < или = 100 м3/ч
и Qжок=3-4 м3/час,если Q осн насоса > 100 м3/ч.
Напор жокея должен превышать напор основного насоса в рабочей точке на 10%, но не менее 5 м.в.с
И про бак:
В системах пожаротушения устанавливают мембранные гидробаки для компенсации гидроударов, которые возникают при включении жокей-насоса. Объем бака обычно равен 50-80 л.
Бак устанавливается на общий для основных и жокей-насосов трубопровод.
Во время пожара, когда включаются основные насосы, проблема гидроудара отходит на второй план.
А еще в качестве жокеев лучше использовать вертикальные многоступенч насосы вместо горизонтальных одно-и многоступенчатых потому, что на них, как правило, устанавливаются хорошие двигатели, допускающие много включений в час. Ну и габариты, самос-собой, меньше...=)
Как подобрать напор и расход жокей насоса внутри насосной станции для пром.обьекта. В наружней сети В2 идет закольцовка по обьекту. Внутренняя пож. толька на гараж 2х5.2л/с для ПК. Сприклер и дренчер системы нету.
Здесь толька для сприклера или можна для ПК пользоваться?Qжок=2-3 м3/час, если Q осн насоса < или = 100 м3/ч
и Qжок=3-4 м3/час,если Q осн насоса > 100 м3/ч.
Напор жокея должен превышать напор основного насоса в рабочей точке на 10%, но не менее 5 м.в.с
А по снипу можна ссылку?