Обращаюсь к вам за консультативной помощью в следующем вопросе, тк ничего внятное не могу найти по этому поводу. Есть кафе в пристроенном помещении к 5-этажному жилому дому с вентилируемым фасадом. Кафе небольшое. Предполагается прокладка воздуховодов 3ех вытяжных систем из горячего цеха, из зала, из туалетов на удалении от окон 1,5м по фасаду дома выше конька. Разрешение на прокладку есть.
Согласно п 6.18 СП 7.13130.2013
Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются.
Нужна ли установка противопожарных клапанов в наружном ограждении кафе при таком транзите? И стоит ли покрывать воздуховод из горячего цеха теплоизоляций, заказчик хочет тратиться по-минимуму.