Полная версия этой страницы:
Аварийная вентиляция в ГРП
Добрый день,возник вопрос необходимо ли делать аварийную вентиляцию в грп в зале редуцирования? Если необходимо до скольки кратности?
Странная Белка
23.5.2018, 13:22
Если могут быть аварийные выбросы взрывоопасных и каких-нибудь вредных веществ, то надо. Кратность должны дать технологи в зависимости от размеров возможного выброса и вещества.
Согласно ГОСТ Р 56019-2014 Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования
6.2.22 Аварийную вентиляцию следует предусматривать в соответствии требованиями технологической части проекта.
6.2.23 Включение системы аварийной вентиляции должно быть предусмотрено при достижении концентрации загазованности воздуха в помещении ПРГ 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени.
6.2.24 Расход воздуха для аварийной вентиляции должен приниматься из расчета не менее трехкратного воздухообмена в час.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.