Добрый день, вопрос для знающих.

Подземная не отапливаемая парковка жилого дома площадью 1800м2. В которой присутствуют 2 пожкрана сухотрубны 2 струи по 5 л/с, АУПТ воздушно-водяная и предусматривается мойка пола. По нормам необходимо предусмотреть установку бензомаслоуловителя , вопрос ! Какой производительности должен быть бензомаслоуловитель?
Serg Ivanov
Цитата(Nerde2 @ 23.6.2018, 11:45) *
Добрый день, вопрос для знающих.

Подземная не отапливаемая парковка жилого дома площадью 1800м2. В которой присутствуют 2 пожкрана сухотрубны 2 струи по 5 л/с, АУПТ воздушно-водяная и предусматривается мойка пола. По нормам необходимо предусмотреть установку бензомаслоуловителя , вопрос ! Какой производительности должен быть бензомаслоуловитель?

Если в наружную сеть попадаете самотёком - расход от мойки полов. Если через насосы - по производительности насосов. Бензомаслоуловитель, естественно, снаружи.
Но вообще часто принимают уборку моечными машинами без сброса воды в канализацию и без бензомаслоуловителя.
Young
Поддерживаю. Пишите в ТЗ сухую уборку и не предусматриваете бензомаслоуловитель.