Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой ситуацией: проектируем мельницу, производственные помещения все категории Б по взрыво-пожароопасности. Категория взрывоопасных смесей – III (оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных пылевых средах. Облако или слой: зерновая пыль, мука)
В данном производственном корпусе предполагается общеобменная вентиляция с рекуперацией вытяжного воздуха через пластинчатый теплообменник.
Покопавшись в каталогах поставщиков вент оборудования (Веза, Ровен, NED, еще кого-то) я не нашел оборудования во взрывозащищенном исполнении именно для III группы взрывоопасных смесей. Все представленное оборудование во взрывозащищенном исполнении сертифицировано на категорию II.
Даже если отказаться от рекуперации и просто выбрасывать воздух из цеха наружу, то все равно вентилятор в стене (скорее всего осевой) должен быть и он должен быть взрывозащищенным и иметь сертификат именно по категории взрывоопасных смесей – III.

Прошу помощи в решении данного вопроса! существует ли вент оборудование сертифицированное по категории взрывоопасных смесей – III (для зерновой пыли и муки) и если да то кто производитель?
Странная Белка
Может у этих ребят что-то есть https://www.nederman.com/ru-ru
Vano
Эжектор поставьте - надежней некуда и спать спокойно.
SP_
"Все представленное оборудование во взрывозащищенном исполнении сертифицировано на категорию II"

Потому что в рф не бывает других категорий. раньше были проблемы с IIC (водород ацетилен) и то решили достаточно давно. Мука точно не опасней водорода.