Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: наледь на пауке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
vovka87
Всем доброго дня.
Обращаюсь за советом к специалистам.
Вентустановка Lennox, ограмная наледь на пауке, почти до компрессора.
На дисплее ошибка 122.
Вначале добавляли фреон, но наледь так и осталась.
Проверяли на утечку, нигде не обнаружили.
Подскажите, как быть????
SSA
Подсказываю.
Вариант 1. Взять и почитать мануал на предмет ошибки и устранить ее.
Вариант 2. Изыскать money для оплаты работы того, кто за Вас выполнит вариант 1.
Alex2001
Vovka87, Вы кем данной установке приходитесь?

Владелец, монтажник, служба эксплуатации ?

Параметры работы установки ЗАМЕРЯЛИ?

Lennox спрашивали ?
Дима1973
Между пауком и компрессором вроде еще что то должно быть.
SSA
Неужели трубки? ohmy.gif
crm00168
А что про эту ошибку в мануале написано ?
vovka87
В мануале написано "слишком низкий перегрев в контуре 1".
Из причин пишет:
1.слишком мало хладагента
2. неисправен ТРВ.

Хладагент дозаправляли, он в норме.

Как проверить ТРВ????
crm00168
Надо перегрев померить
Дима1973
Слишком низкий перегрев из-за недостатка фреона? Мануал писали ( или переводили) юмористы.

airwave
Мало налили. надо было еще 2 баллона и ТРВ на 100% открыть и термобаллон на нагнетание.
rolleyes.gif
Alex2001
Цитата(vovka87 @ 23.7.2018, 13:11) *
В мануале написано "слишком низкий перегрев в контуре 1".
Из причин пишет:
1.слишком мало хладагента
2. неисправен ТРВ.

Хладагент дозаправляли, он в норме.

Как проверить ТРВ????


1. Пользуйтесь оригинальной инструкцией. Lennox, похоже, сэкономили на переводчиках.

2. Как вы определили что хладагент в норме ?

Цитата(Дима1973 @ 23.7.2018, 15:20) *
Слишком низкий перегрев из-за недостатка фреона? Мануал писали ( или переводили) юмористы.


Приходилось "допереводить" мануалы по VRF.

Принесли мануал из бюро переводов (с английского). Самой незначительной ошибкой было: "Дождь не должен попадать на внешний блок VRF." rolleyes.gif

Теперь читаю сервис мануалы на некоторые бренды VRF. Явно текст через ПРОМТ переводили.

Но тут для монтажников великолепное оправдание: "Дык этож в инструкции было."
Хорошая проверка оборудования на надёжность. rolleyes.gif
Borsik
Цитата(vovka87 @ 20.7.2018, 14:28) *
Всем доброго дня.
Обращаюсь за советом к специалистам.
Вентустановка Lennox, ограмная наледь на пауке, почти до компрессора.
На дисплее ошибка 122.
Вначале добавляли фреон, но наледь так и осталась.
Проверяли на утечку, нигде не обнаружили.
Подскажите, как быть????

Хорошо что вы вначале стали добавлять фреон, а потом проверили на утечку....а коли не обнаружили, то на основании чего добавляли? в каком количестве?
Вентустановка выдает проектный расход воздуха? температура воздуха на входе-выходе, перегрев фреона в испарителе....
Для того что бы понять то ли вы померяли давление всасывания и температура трубки после испарителя.
Конечно же вначале дайте ему оттаять....внутрь заглядывали???там небось не только паук то обмерз.
Volander
Сейчас зима, поэтому нужно лить специальный "зимний" фреон, а летом-"летний". По-другому никак...
Borsik
Цитата(Volander @ 5.2.2019, 15:57) *
Сейчас зима, поэтому нужно лить специальный "зимний" фреон, а летом-"летний". По-другому никак...

Из вредных советов холодильщика?)
Тогда вот еще...
Летом стравливать, а зимой дозаправлять))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.