Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвод стоков от гальванического производства
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Инженер по ВК
Добрый день! Первый раз выполняю отвод производственных стоков от гальванического производства.
С каким уклоном ведут стоки от оборудования,меня интересуют трапные воды,промывные и отработанные растворы. Принимают так же как для бытовой канализации 0,02-0,03 или можно делать меньший уклон?
Спасибо.
speleos
Цитата(Инженер по ВК @ 1.8.2018, 8:31) *
Принимают так же как для бытовой канализации 0,02-0,03 или можно делать меньший уклон?


есть мнение, что все уклоны (в тч для хоз. быта) не принимают, а рассчитывают. wink.gif
Промка тут не исключение.
Serg Ivanov
Цитата(Инженер по ВК @ 1.8.2018, 8:31) *
Добрый день! Первый раз выполняю отвод производственных стоков от гальванического производства.
С каким уклоном ведут стоки от оборудования,меня интересуют трапные воды,промывные и отработанные растворы. Принимают так же как для бытовой канализации 0,02-0,03 или можно делать меньший уклон?
Спасибо.

Меньший - нельзя.
jiexawcr
Цитата(Serg Ivanov @ 1.8.2018, 13:01) *
Меньший - нельзя.

почему? на сколько понимаю по СП 30 п.8.4.2 "...В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования производственных сточных вод." расчет ведется в зависимости от характеристик воды? вода же там должна быть без особых осадков? может плотность и/или вязкость иная.
если свойства не сильно отличаются от обычной воды, то почему нельзя применить требования к левнестокам с уклоном 0,005? при условии конечно адекватного наполнения или применить аналог вакуумных ливнестоков с единичным h/d.
prokop
Добрый день
Прежде , чем начать проектирование, надо знать условия объекта.
Как правило, гальванические участки служат для обеспечения начального уровня обработки деталей.
Это, приведение в товарный вид исходного металлопроката, или обработка заготовок после термообработки, нанесение покрытий и пр.
Теперь вопрос : Вы видели в натуре металлопрокат? с пятнами от ржавчины, грязи , окалины...
Все это пойдет по трубам на участок нейтрализации после отработки и истощения раствора. Надо добавить , что в стоках может быть - веревки, рукавицы, и прочая "окружающая" среда с котятами.
Так что , до "воды" надо еще добраться.
Инженер по ВК
А в наружных сетях как быть тоже придерживаться норм бытовой канализации? Трубы идут в лотках от цеха до первой камеры 110 мм с уклоном 0,02,
далее увеличиваю диаметр на 160 и принимаю уклон 0,008 до точки сброса. Можно так делать? Или нужно диаметром 110 вести до точки сброса с улоном 0,02?
Ferdipendoz
Наружные сети, внезапно, по нормам наружки, СП 32
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.