Полная версия этой страницы:
Схема холодоснабжения здания
Коллеги, подскажите кто что может, вроде схема до банальности простая, но возникли вопросы все равно.
Как правильно разбить потребителей, приточки и фанкойлы?
Хотелось сразу в хладоцентре оставить основную регулирующую арматуру, поэтому показал трехходовые, правильно ли это?
Правильно ли организованна подпитка?
Нужен ли в схеме аккумулирующий бак, во многих схемах он есть?
Хотел поставить балансиры типа MVT, достаточно ли их поставить на обратке? Схема производителя дает установку на подаче, обратке и перемычке.
Спасибо заранее!
Уважаемый ditil! Ну Вы хотя бы догадываетесь, что ответить на Ваши вопросы грамотно невозможно? Поржать - можно, постебаться тоже. Ответить - нельзя, нет предмета для анализа. Знаете сколько существует схем и вариантов их применения? Исправляйтесь и получите ответ.
Цитата(ditil @ 7.8.2018, 18:11)

вроде схема до банальности простая,
Цитата(v-david @ 8.8.2018, 8:28)

Ответить - нельзя, нет предмета для анализа.
"Где деньги, Зин?" ;-)
Всмысле схему которую обсудить хотите предоставте :-)
Да уж, без слез на ситуацию не взглянешь) Проверял ведь, что все прикрепил.
Woodcuter
9.8.2018, 15:24
Что то не понятно с диаметрами.
Или убирай диаметры ставь нагрузки.
В зависимости от масштабов нагрузок - могут меняться решения.
Под нагрузки масштаба трубы Ду40 -слишком сложная схема.
Под твой формат заглаза достаточно- 2-ух насосов -один на ФК, один наПУ с частотниками и что то потипу АБ-КУМ с приводом.
Спасибо! Пока все условно, диаметры не удалил просто.
Автор, Вы случайно раньше не отоплением занимались? Найдите на форуме книгу "Трейн. Руководство для инженеров"
А зачем на каждую группу фанкойлов 3-х ходовой и насос, аналогично с приточными установками. У каждого фанкойла есть свой 3- ходовой который мимо фанкойла пускает воду, когда вода 7град не нужна, у каждой приточки есть свой узел регулирования в котором стоит 3- ходовой, который перепускает часть 7град воды или полностью 7град воду и там нет не каких насосов у узлах, что приточек, что фанкойлов. Что-то схема напоминает узел обвязки калорифера приточки. Или уже вас узлы смешения на воду, чтоб вода в фанкойлы и приточки шла выше 7град-? У чиллера байпас есть для промывки пуском чиллера, из схемы не понятно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.