Здравствуйте! Нужна помощь вот в каком вопрос: эксплуатируем систему общеобменной вентиляции, на которой установлены ОЗК с электроприводами, которые из-за низкого качества очень быстро выходят из строя (приводы, к сожалению, не Belimo), можно ли менять отдельно привод на клапанах ОЗК, если привод заклинило, и кто это должен делать??? Вентиляционщики или пожарники?? А также какая документация это регламентирует??!!!
olimpicos
13.9.2018, 12:23
Добрый день

. Конечно можно менять, главное не про.. бать на сколько В (24 или 220). Кому заплатите тот и поменяет, но я , пожарник всегда спиъхиваю на вентиляционщиков. А сам даю/снимаю сигнал положения и управляю при пожаре от СПЗ