Дмитрий10011
1.10.2018, 12:41
Доброго времени суток....хотелось бы проконсультироватся по вопросу устройства автономного источника водоснабжения....Проектируется гостиница 2 этажа 17 номеров в каждом номере предусматривается раковина, унитаз, и душевая сетка.расход большой, и к тому же центральной сети не предвидится.....можно ли снаружи закопать резервуар с установкой в нем насоса.Если кто разрабатывал что то подобное поделится опытом.
smart-bear
1.10.2018, 13:06
Зимой вода в резервуаре (и наземном и подземном) может замерзнуть. Летом заведутся плесень, бактерии, рыбки и лягушки. Граждане несознательные могут резервуар использовать не по назначению.
Воду привозить будете? Это весьма накладно. На каждого человека по нормативу надо не менее 200 литров воды в сутки. Т.е. если принять 2 этажа по 17 номеров, по одному гостю в номере, итого 2х17х0,2=6,8 тонн воды в сутки (минимум).
Может обустроить большой и глубокий искусственный пруд? Для пожарных целей это будет хорошо. А для хозяйственно-бытовых целей воду использовать только после водоподготовки.
andrey R
1.10.2018, 14:00
Угу... пруд для питьевого водоснабжения - это гениально
И водоподготовку покруче запарить этому отельеру
Fisher155
1.10.2018, 14:25
А также в пруд можно сливать бытовые и ливневые стоки , а потом через водоподготовку воду из пруда подавать на хоз.-пит. нужды. Оборотная система получается))).
PS: это сарказм конечно. В данном случае считаю нужно скважину бурить 100%.
Дмитрий10011
2.10.2018, 4:30
Цитата(Fisher155 @ 1.10.2018, 14:25)

А также в пруд можно сливать бытовые и ливневые стоки , а потом через водоподготовку воду из пруда подавать на хоз.-пит. нужды. Оборотная система получается))).
PS: это сарказм конечно. В данном случае считаю нужно скважину бурить 100%.
Бурить скважину???В зданий общественного назначение???Серьезно???
Татьяна Удальцова
2.10.2018, 8:12
Цитата(Дмитрий10011 @ 2.10.2018, 6:30)

Бурить скважину???В зданий общественного назначение???Серьезно???
Разве кто-то посоветовал бурить скважину "в зданий"?
Юмористов тут много))) Скважина конечно. Иного варианта я не вижу. Но это землеотвод надо, СЗЗ, первый пояс огорожен забором....а с какашками то как дела? Септик?))
fantomas_1954
2.10.2018, 16:55
Можно и с подземным резервуаром. 6.8м3/сут- это не большой объем. В ВЗУ для воинских частей стоят ж.б. резервуары и поболее (гораздо) и в основном там хранится противопожарный запас (при объединенной системе). Просто надо сделать оборотную систему с циркуляционно-повысительными насосами и с небольшой водоочисткой (УФ установка). Главное- правильно расчитать водопотребление. А для питья использовать привозную воду. И всё!!!
Цитата(fantomas_1954 @ 2.10.2018, 16:55)

Можно и с подземным резервуаром. 6.8м3/сут- это не большой объем. В ВЗУ для воинских частей стоят ж.б. резервуары и поболее (гораздо) и в основном там хранится противопожарный запас (при объединенной системе). Просто надо сделать оборотную систему с циркуляционно-повысительными насосами и с небольшой водоочисткой (УФ установка). Главное- правильно расчитать водопотребление. А для питья использовать привозную воду. И всё!!!
И что вы планируете чистить УФ. Кстати что вы имеете в виду УльтраФильтрация или УльтраФиолет?
fantomas_1954
3.10.2018, 9:37
Цитата(al1981 @ 3.10.2018, 9:26)

И что вы планируете чистить УФ. Кстати что вы имеете в виду УльтраФильтрация или УльтраФиолет?
Зависит от качества привозной воды. Если она соответствует ГОСТ "вода питьевая", то хватает УФиолета
если вам не платят денег за геморрой с проектированием скважины - не ищите его себе сами.
поставьте баки на улице как стоят в городах для продажи питьевой воды. заправка автовозом.
из них пусть сосут насосы в здании.
когда заку надоест потом каждый день покупать воду он пробурит себе скважину и заплатит вам отдельные деньги за ее проект.
для наружного пожаротушения закопайте два резервуара по 55 кубов, вряд ли у вас расход на пожар больше 10л/с.
внутреннего думаю при ваших объемах вообще не нужно, вряд ли у вас здание больше 5000м3.
andrey R
3.10.2018, 11:52
Цитата(SV_vrn @ 3.10.2018, 10:13)

для наружного пожаротушения закопайте два резервуара по 55 кубов
Эти резервуары дороже самой гостинички выйдут
fantomas_1954
3.10.2018, 13:26
Прудик пусть выроет- дёшево будет
Цитата(andrey R @ 3.10.2018, 11:52)

Эти резервуары дороже самой гостинички выйдут
Для наружного пожаротушения прудик пусть выроет на 120 кубов- татра или Беларусь за день управится, дёшево будет.
Цитата(fantomas_1954 @ 3.10.2018, 13:26)

Для наружного пожаротушения прудик пусть выроет на 120 кубов- татра или Беларусь за день управится, дёшево будет.
А зимой?
fantomas_1954
3.10.2018, 21:03
Цитата(miter @ 3.10.2018, 13:59)

А зимой?
Зимой ясное дело- из проруби)))
fantomas_1954
3.10.2018, 22:36
Цитата(andrey R @ 3.10.2018, 11:52)

Эти резервуары дороже самой гостинички выйдут
прямо вот передо мной лежит КП - резеруар на 60м3 - 560т.р.
Дмитрий10011
4.10.2018, 11:00
Цитата(Никитос @ 2.10.2018, 8:23)

Юмористов тут много))) Скважина конечно. Иного варианта я не вижу. Но это землеотвод надо, СЗЗ, первый пояс огорожен забором....а с какашками то как дела? Септик?))
На официальном уровне кто мне разрешит поить людей водой из скважины....вы в своем уме...нормы СанПин и ГОСТ Питьевой воды просто так чтоли?
Супер Марио
4.10.2018, 11:08
Цитата(Дмитрий10011 @ 4.10.2018, 11:00)

На официальном уровне кто мне разрешит поить людей водой из скважины....вы в своем уме...нормы СанПин и ГОСТ Питьевой воды просто так чтоли?
прежде чем говорить кто разрешит, надо сначала изучить качество подземных вод.
если уж зашел вопрос об источниках водоснабжения, то скважина - здравая идея и надо ее рассмотреть.
ну будет в воде железа много, ну и температура в районе 8 градусов. что еще? какие предприятия расположены рядом? есть ли ферма? есть ли машиностроительные заводы?
можно посчитать радиус действия скважины, в конце концов, на основании гидрогеологического заключения.
Цитата(Дмитрий10011 @ 4.10.2018, 11:00)

На официальном уровне кто мне разрешит поить людей водой из скважины....вы в своем уме...нормы СанПин и ГОСТ Питьевой воды просто так чтоли?
Посчитайте стоимость привозной воды в сутки, в месяц, в год. Прикиньте/запросите стоимость водоочистки на 7-10 кубов. Посчитайте, через сколько окупится ВЗУ. Я не знаю качество воды в скважине, но мне почему-то кажется, что это произойдет меньше, чем за год
Цитата(Дмитрий10011 @ 4.10.2018, 11:00)

На официальном уровне кто мне разрешит поить людей водой из скважины....вы в своем уме...нормы СанПин и ГОСТ Питьевой воды просто так чтоли?
А кто мешает эту воду почистить?
Господа, гостиница с общепитом? Если кухня, все дела, какая привозная вода?
Резервуар на 60 м3 из бетона дешевле. Левый экскаватор за 2 дня/20 т.р. сделает нормальную площадку. Тем более, ТПР на 100 м3 есть
Вы всё усложняете. Как обычно
А в резервуар вода -из скважины?