tania90
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста!
Проектирую я недавно.
Может кто сталкивался. Требуется выполнить вентиляцию помещения автовесовой. Автовесовая закрытого типа и предназначена для загрузки машины.
как правильно рассчитать объем воздуха и с каким побуждение необходима вентиляция.
Заранее спасибо.
Зольников Михаил
Здравствуйте!
Применяйте требования ВСН 01-89 и ОНТП 01-91.

Рассчитывайте помещение как автостоянку или как гараж - машина туда ведь заезжает с работающим двигателем.

При отсутствии данных. принимайте воздухообмен в помещении 800 м3/ч (ВСН 01-89, п 4.13).

Приток подавайте в верхнюю зону, вытяжку - с верхней и нижней зоны поровну. Вентиляция - только механическая.