dmitrybabkinn
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, мне нужно расставить неподвижки и компенсаторы по необходимости на трубопровод ТС при бесканальной прокладки, чем мне нужно руководствоваться, мб какие то типовые серии есть, заранее большое спасибо)
экспорт
в песочнице есть тема

Полезные задачи на деформации Теплотрасс
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103281

для понимания:
неподвижные опоры управляют деформациями

и только что добавил в ту тему
объяснение для другой темы

и для точного ответа требуется в вопрос
прикладывать схему теплотрассы
dmitrybabkinn
Имеется ввиду как определить через какие расстояние ставятся неподвижные опоры для бесканальной прокладки, а также П-образные компенсаторы
экспорт
спрашиваемое зависит от диаметров
и от конфигурации ТС

на нашем форуме всегда предвидят
вопросы и видим такой же как и на
подобные вопросы ответ дан ранее:

"для точного ответа требуется в вопрос
прикладывать схему теплотрассы"
dmitrybabkinn
для каждого конкретного проекта - зависимость построения неподвижек разная? или есть какая то методика? я просто хочу научиться правильно расставлять неподвижки, подвижки, компенсаторы на тс
экспорт
да: "для каждого конкретного проекта
зависимость построения неподвижек разная"

"есть какая то методика?"

вспомнил размещали давно в архиве
смотрите pdf скачав из сообщения

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...post&p=7043
flying.concrete
вообще руководствуйся "справочником проектировщика" под ред. Николаева
там достаточно неплохо всё разобрано