19sergei91
Добрый день! кто - нибудь может подсказать как переводится K фактор в К производительности? гдето видел теорию разделить на 190. но не понятно почему. конкретно у меня К фактор 162,3. Как его перевести?
BTS
Применяемая за рубежом формула, аналогичная по назначению формуле В2.2 из СП5 имеет вид:
Q=k *√Pб (1*) где Q- расход из оросителя, литры в минуту, Pб-величина давления в барах(1бар=0,1 МПа), k- К-фактор оросителя, физический смысл которого-это расход из оросителя в литрах в минуту при давлении 1 бар.
Согласно пункта 8.22 ГОСТ Р51043 -2002 Коэффициент производительности К определяется по формуле:
K= q/(10*√Pм) (2*) где Pм-величина давления перед оросителем в МПа, q-расход в литрах в секунду (собственно говоря, это есть преобразованная формула В.2.2. из СП5)
Чтобы определить коэффициент производительности импортного оросителя для формулы В.2.2. СП5 зная k-фактор , необходимо значение Q из формулы (1*) перевести в литры в секунду, а давление выразить в МПа, и подставить в формулу (2*) . В результате получим:
K= ((k *√(10*Pм) )/60)/(10*√P м) =k*0,00527
При значении k=80 K=0,4216