Цитата(Skaramush @ 28.11.2018, 16:37)

Факельный это не 3-4 метра. И он же учитывается при подборе вентилятора. А тут "слепила из того, что было". Конечно, снять бы замеры, но...
16 000 м3/час, 5,5 кВт ... Примерно 680 Па это всё, что он может. Ещё вопросы остались?
Да проектного расхода нам не добиться, это не страшно, главное запустить хоть как то систему . Отпишу потом после пуска. Ну 680 па он может, будет у нас около 2000,например, я кривой вентилятора не знаю, какой то расход он даст))
Вопрос по практике, с чем сравним шум от воздуховодов при скорости 28 м/с?))))
Цитата(ivan-l-ing @ 28.11.2018, 16:28)

EXHAUST UNITS EE 2
32.000 m3/h
2 electric motors of kW 5,5 2 centrifugal fans
Damper mm 1000x1000
интересно а мыслей не возникло почему фланец 2х1
кстати, как-то качал икселевскую считалку здесь с форума по факельному выбросу
на основе книжки молчанова проектирование пром вентиляции там вроде скорости на насадках до сорокета брались по ней факел аж на 600м с диаметром в 300
конечно как пишут выше не взлетит. но лучше переделать этот шум не заглушишь
Мысль возникла что это сделано для того чтобы не делать один большой вентиляторный блок в камере, а Сделать два маленьких, есть другие идеи?
Цитата(Skaramush @ 28.11.2018, 15:12)

Так это данные для камеры. И если их расшифровывать, то ситуация у Вас хреновая - вентиляторов два. Очень вероятно, что вентиляторы двустороннего всасывания (не факт, конечно). Так что, забывайте про названный расход и страшные скорости. Не взлетит.
И что имеется ввиду под фразой «не взлетит» ?