Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ТХ венткамеры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
@elena@
Добрый день. Скажите пожалуйста уважаемые специалисты что необходимо показывать в венткамере при разработке раздела ТХ. Какие данные необходимо дать в общих указаниях. Возможно кто- то делала что либо подобное. Спасибо
Зольников Михаил
Здравствуйте.
Вы - специалист раздела ТХ?

Ни разу не видел, чтобы в разделе ТХ что-то было в венткамере.
Но, в принципе, трап не помешает.
vadimk
В разделе "Технологические решения" ИОС7 обычно есть раздел "Микроклимат" по всем помещениям включая венткамеру.
Указывается категория работ и температуры в помещении венткамеры.

В подразделе характеристика опасных факторов производства - Таблица - Категории зданий, сооружений, помещений и наружных установок, классификация пожаро-опасных и взрывоопасных зон по признаку взрывопожарной и пожарной опасности - категория по взрывопожароопасности

А также по другим разделам - освещенность, механизация и т.д в венткамере.

Может это имеется ввиду..
@elena@
Спасибо за ответы. Я ОВКвэшник, но есть небольшой объем по пристрою венткамеры. Для того чтобы его сдать необходим раздел ТХ на венткамеру. Сама впервые сталкиваюсь.

Канажка там не требуется. Все от электричества. По крайней мере от заказчика нет такого задания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.