Высота вытяжной шахты
Диалог специалистов АВОК
>
ОБЩИЙ ФОРУМ
>
Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Дмитрий10011
20.2.2019, 10:26
Доброго времени суток, прошу вас подсказать пункт в сп который регулирует высоту вытяжной шахты
Вытяжка пренудительная, Кровля не эксплутируемая
ИОВ
20.2.2019, 11:12
Вы не указали назначение здания и вид выбросов.
Во многих случаях это имеет значение.
Дмитрий10011
20.2.2019, 11:25
Цитата(ИОВ @ 20.2.2019, 11:12)
Вы не указали назначение здания и вид выбросов.
Во многих случаях это имеет значение.
Здание общественное, вытяжка из кафе, столовая
ИОВ
20.2.2019, 11:37
СП 2.3.6.1079-01
Цитата
4.6. ...
Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.
Дмитрий10011
20.2.2019, 11:56
Цитата(ИОВ @ 20.2.2019, 11:37)
СП 2.3.6.1079-01
Благодарю вас!