UNikilai
Приветствую Есть система отопления/теплоснабжения на фанкойлах. И если с отоплением все абсолютно понятно, то вот с хладоснабжением не все. Расход будет меняться постоянно, в первой половине дня теплопоступления от солнечной радиации будут максимальны в одной части здания, во второй в другой.
Решил я ознакомиться вот с данным документом от данфосс http://heating.danfoss.com/PCMPDF/HVAC%20guidelines_2010.pdf , который говорит, что никакой насос частотником все равно не позволит системе с переменным расходом работать корректно.
Получается что я неверно понимаю:
если мы имеем двухтрубную систему из 3х радиаторов отопления(одинаковых). Она полностью сбалансирована. И как я думал, если мы перекрываем 1-2 радиатора, то расход через оставшиеся сохраняется?
UNikilai
так же меня интересует, есть ли некая погодазависимая автоматика для фанкойлов в режиме охлаждения, стандартный температурный график 7/12, но в облачные дни или попросу холодные это же должно как-то меняться, иначе все фанкойлы будут закрыты
tiptop
Цитата(UNikilai @ 8.5.2019, 19:34) *
И как я думал, если мы перекрываем 1-2 радиатора, то расход через оставшиеся сохраняется?

И как Вы это думали? unsure.gif
... Не знаю. Сравнительно легко можно сделать так, что расход через оставшиеся увеличится несущественно. wink.gif
UNikilai
ну вообще как мне кажется они немного утрируют. Фанкойлы у меня канальные, на каждый будет приходится по полтора киловатта холода, но..правда...я чет не задавался до этого таким вопросом, темперутуру хладоносителя можно ругулировать? Хладогенератором будет выступать тепловой насос. На одной ветке будет висеть по 8 фанкойлов, возможно ли обойтись термостстическим клапаном (как для радиатора) с сервоприводом и стандартным настроечным клапаном? ну и + насосы с частотным регулированием.

на системе фанкойлов в любом случае будет стоять смесительная группа, есть ли контроллеры, которые будут работать с низкими температурами? Или в летнем режиме (при работе на холод) управлением тумпературой будет заниматься сам тепловой насос?