dvortsov
Доброго дня, коллеги! Кажется что-то попадалось по этому вопросу, но никак не могу найти. Вопрос такой - воздух в течение лета в основном надо осушать, а в отдельные дни еще и охлаждать. Обычно блок осушки идет испаритель + конденсатор в сборе, на том же фреоне, хорошо тем, что внешние энергозатраты небольшие, но как охладитель, насколько я понимаю, его использовать не получится, т.к. надо скидывать излишки тепла на внешний блок. Что обычно в таких случаях ставить - отдельный блок осушки и отдельный охлаждения, или может внешний блок можно подключить через тройник, для переключения режимов? И в этом случае энергопотребление будет уже из расчета нагрузки по холоду, так?
Ashihara
Цитата(dvortsov @ 4.6.2019, 8:19) *
Доброго дня, коллеги! Кажется что-то попадалось по этому вопросу, но никак не могу найти. Вопрос такой - воздух в течение лета в основном надо осушать, а в отдельные дни еще и охлаждать. Обычно блок осушки идет испаритель + конденсатор в сборе, на том же фреоне, хорошо тем, что внешние энергозатраты небольшие, но как охладитель, насколько я понимаю, его использовать не получится, т.к. надо скидывать излишки тепла на внешний блок. Что обычно в таких случаях ставить - отдельный блок осушки и отдельный охлаждения, или может внешний блок можно подключить через тройник, для переключения режимов? И в этом случае энергопотребление будет уже из расчета нагрузки по холоду, так?


Данная задача "в большой вентиляции" решается рециркуляцией: рециркуляция закрыта - осушение, открыта - охлаждение. Полуоткрыта - и то и то одновременно. При этом испаритель в вытяжке, смесительная заслонка после испарителя и до конденсатора.

На бытовом уровне это прекрасно делает оконный кондей или сплит с притоком.
Runner B
Встречал такую конструкцию с испарителем в вытяжке и рециркуляцией - установка для вентиляции бассейна.
dvortsov
Цитата(Ashihara @ 4.6.2019, 18:39) *
Данная задача "в большой вентиляции" решается рециркуляцией: рециркуляция закрыта - осушение, открыта - охлаждение. Полуоткрыта - и то и то одновременно. При этом испаритель в вытяжке, смесительная заслонка после испарителя и до конденсатора.

На бытовом уровне это прекрасно делает оконный кондей или сплит с притоком.


Не, мне такая схема не покатит - у меня медицина, рециркуляцию нельзя.
Prasolov
Что это за медицина, где осушать требуется. Не для наших широт? Поясните пож-ста.
Volander
Сделайте лучше отдельные системы. Это будет надежнее.
yozik
Цитата
может внешний блок можно подключить через тройник, для переключения режимов? И в этом случае энергопотребление будет уже из расчета нагрузки по холоду, так?

Теоретически можно, на практике есть нюансы
dvortsov
Цитата(Prasolov @ 5.6.2019, 23:33) *
Что это за медицина, где осушать требуется. Не для наших широт? Поясните пож-ста.

А что Вас смущает? То что на острове окруженном во всех сторон морем в летний период влажность практически все время в районе 100%, или то что помещения учреждений проектируются по оптимальным нормам, которые составляют 60-30% влажности?
Prasolov
Цитата(dvortsov @ 6.6.2019, 8:53) *
А что Вас смущает?
В первую очередь то, что помещениям, для которых определены нормы по влажности, как правило определен и высокий класс чистоты воздуха. И применяются для них вентиляционные установки, имеющие соотв. гигиенический сертификат.
Цитата(dvortsov @ 4.6.2019, 8:19) *
блок осушки идет испаритель + конденсатор в сборе, на том же фреоне
Здесь описан моноблочный осушитель для бассейнов и прочей технологии, который такого сертификата точно не имеет.

Если хотите использовать именно тепловой насос для осушения - вероятно в ВЕЗА соберут такую установку в гиг. исполнении с переключением между встроенным и выносным конденсатором. В летний период температура на выходе ПУ +3-5 к наружной при встроенном конденсаторе, -8-10 при внешнем. Т.е. все равно потребуется на выбор:
- 2-й нагрев в режиме внешнего конденсатора - простое решение, но экономии в уст. мощности электро?нагревателя не будет.
- для одного помещения управляемое смешение с наружным воздухом, то что описал Ashihara. В этом случае нужно процессы строить, возможно ли вообще такое, и задание на автоматику тщательно описывать.
инж323
Так и собственно в ИД глянув то и .. как бы и сам вопрос отпадет. С поверхностью охлаждения ниже Т росы меняя интенсивность теплообмена можно менять и производительность по осушению. Просто сперва процесс вниз и далее по фи 100% влево и регулируя производительностью по воздуху "глубину" смещения влево. Но по сути процесс пойдет по прямой от начальной до конечной точки и потому как бы не достигнув фи 100 воздух будет отдавать влагу конденсируясь- потому в сплитах при режиме осушения снижение Т на пару градусов, а не до Т точки росы. Снизив производительность - воздух успеет больше влаги сконденсировать, но и больше охладиться за это же время.