Помогите пожалуйста определиться нужны ли противопожарные нормально открытые клапана в указанных местах и правильно ли считать, что воздуховод без ответвлений не считается сборным, а с ответвлением уже сборный ?( прикладываю схему для наглядности)
Согласно СП 7 п. 6.17 :
"6.17 Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всём протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно приложению В."
покрываю транзитные участки EI 30.
Но одновременно необходимо выполнить
СП 7 п.6.10 а)
"6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;"
Соответственно устанавливаю клапаны на присоединении к коллектору.
Но в таком случае эти пп клапаны абсолютно бессмысленны. Предполагаю, что неверно трактую какой то из пунктов или определений, помогите разобраться пожалуйста.

P.s. Пожарный отсек один.