Добрый день, коллеги!
Проводил расчет дренчерной завесы впервые, потому возникло несколько вопросов относительно правильности полученных результатов.
Сама завеса шириной 40 м. Интенсивность орошения в соответствии с СТУ 1л/с на м.п. И высота установки завесы 10 м.
Расчет проводил по приложению В СП 5.
Так вот применил горизонтальные оросители "ДВГ-15" от Спецавтоматики. Расставил с шагом 3 м. Всего 13 штук оросителей.
В результате расчетов принял трубу ДУ80. Расход воды 44 л/с получился (157 м3/ч) и требуемое давление насоса 1,08 МПа (с учетом потерь). Но в здании есть еще спринклерная система пожаротушения и ее расчетный расход 55 м3/ч. То есть суммарно насос должен выдавать 212 м3/ч, подавать на высоту 10 м, Да еще и требуемый напор 1,08 МПа.
Подскажите, эти значения вообще соответствуют реальности? Мне просто не с чем сравнить даже.
И как правильно подобрать насосы в насосную станцию?
По какой схеме 1+1 или 2+1?
Можно уменьшить потери напора увеличив часть трубопровода от насосной до 1-го оросителя до ДУ 90, например, но какой применить соленоидный клапан для автоматического открытия завесы?

Спасибо!
BTS
Согласно СП5 п.5.7.18 давление в системе не должно превышать 1 МПа(10кгс/см2). Самый простой способ уменьшить потери в секции-увеличить диаметры каких-то участков трубопровода.Можно взять оросители ДВГ-12 в большем количестве, с взаимным перекрытием карт орошения. Это позволит снизить напор у оросителя. Также это может оказаться целесообразным с точки зрения размещения завесы относительно верха проёма.(См.бийский каталог,высотные эпюры для вертикальной установки ДВГ-12 и ДВГ-15) Сумманый расход системы 59 л/с не такой уж большой. Насосов с такой производительностью хватает. При проектировании завес с большими расходами я стараюсь иметь некоторый запас по расходу. Это связано с тем,что реальные потери напора в трубах могут оказаться меньше, чем определяемые по
В.2.10.10.(Например при расчётах по формуле Хейзена -Уильямса потери меньше). В силу этого при включении дренчерной установки,при одном и том же давлении под УУ будет проливаться расход несколько больше расчётного.
(Для спринклерных установок это не имеет столь существенного значения,т.к. вероятность того, что спринклерная установка в случае пожара будет работать с максимальным расчётным расходом не велика).
Igorshakin
BTS, спасибо за подробный ответ! Но я не совсем понял про перекрытие карт орошения, то есть если брать все же ДВГ-15 с расходом 0,550 л/с м при давлении 0,05 МПа, то расставив их с шагом не 3 м, а 1,5 м мы получим интенсивность 1,1 л/с м? Но потребное давление получится ниже?
BTS
Цитата(Igorshakin @ 22.7.2019, 10:11) *
BTS, спасибо за подробный ответ! Но я не совсем понял про перекрытие карт орошения, то есть если брать все же ДВГ-15 с расходом 0,550 л/с м при давлении 0,05 МПа, то расставив их с шагом не 3 м, а 1,5 м мы получим интенсивность 1,1 л/с м? Но потребное давление получится ниже?

Да. Но для данного случая я бы брал ДВГ-12. Для получения удельного расхода 0,5л/с*м ему нужен напор 10,2 м.в.ст.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.