Ewgen
Привет,
Исходные - дом 25 эт. - Разводка коллекторная от гребенки расположенной в обобществленном коридоре этажа.
Закаказчик хочет повесить полотенцесушители по на отдельные циркуляционные стояки проходящие в сан узлах. (как на схеме). Вопрос будет ли это работать (мнения разделились) helpsmilie.gif ?
Павел Петров
Никогда такого не встречал. По сути нужно отбалансировать стояки обратки, чтобы расход и давление в них было одинаковыми. Теоретически, думаю, это возможно.
Ewgen
это ноу хау! я тоже не встречал и есть пункт сп про присоединение ПС к стоякам раздачи
jiexawcr
нужно делать их отдельными ветками, а лучше системами, а лучше на отоплении. не увязать будет эту схему: на водоразборных стояках циркуляционные расходы в разы меньше, а при водоразборе ровно наоборот.
либо задирать циркуляционный расход, что бы диаметрами адекватно отыграть гидравлику или раскошеливаться на пол лимона-лимон на автоматические балансиры.
или спихнуть вообще электрикам полотенчики smile.gif
Ewgen
ну у меня была мысль посчитать это как однотрубку и добавить тепловую мощность и расход к показателям ГВС?. Можно поставить MTCV например.