Цитата(ИОВ @ 9.9.2019, 9:50)

Нормы не рассматривают вопрос теплопотерь для постоянно открытых ...
... что я могу сказать?
Наверное, только то, что мне очень жаль, что Вы такого мнения о моих инженерных способностях.
... "да чо там говорить", наверное просто о моих умственных способностях...
......................................................
Теперь по делу.
По моим прикидкам, в случае, если открыты ворота и ещё какое-то вентиляционное устройство в районе крыши здания, тепловые потери составляют порядка 900 кВт.
Если учесть, что "по рекомендациям", в случае если ворота открыты за смену не более чем на 15-20 минут, получаем "размазанные" теплопотери ....
... порядка, чуть меньше 40 киловатт.
Если учесть, что "у меня нет прямого проветривания", теплопотери будут составлять, порядка 10 киловатт.
Далее.
У меня небольшое помещение, площадь 108 квадратных метров.
При теплопотерях 225 киловатт у меня весь тёплый воздух "вылетит в трубу" за полторы минуты.
А потом теплопотери, будут равны только тепловыделениям...
Ну это я нарисовал, слишком неправдоподобную картину.
В реальности, я думаю, теплопотери будут "минимум раза в 2 медленнее".
----------------------------------------------
Ну вот так я думаю, что я и решил мою "задачку".
Буду рад, если кто-то сможет дополнить мои рассуждения...
Или просто кого-то заинтересует моё решение.
Обещаю ответить на любые вопросы,
Всем спасибо,
С уважением ____________ Юрий.