blockpost99
10.10.2019, 18:36
Дом 7 подъездов 6-5 этажей. Было смонтировано как на рисунке. Работало плохо. Крайние подъезды подмерзали. Сумничал - переставил насос на подачу после клапана - стало еще интереснее. В каком бы положении не стоял клапан температура в подаче не падает - падает только обратка при прикрытии на подаче из ТС. Соответственно и в крайних подъездах холодеет. Я не большой специалист, но фигня какая-то происходит. Поможите))
Цитата(blockpost99 @ 10.10.2019, 18:36)

Крайние подъезды подмерзали.
Может быть, "поджать" средние подъезды?
Цитата(blockpost99 @ 10.10.2019, 18:36)

переставил насос
Какое у него наименование?
Какая Kvs у трёхходового клапана?
На вводе есть дроссельная диафрагма?
blockpost99
10.10.2019, 19:07
Поджимаем потихоньку. Пока сильно не помогает. Клапан с квс 63м3 в час, VF3 Ду65. Насос на перемычке стоял грундфос 40-185, но задушенный, так как перемычка была 40 с заужениями до 32. Сейчас нормальная перемычка Ду 65, но насос после клапана китаец Wester 50-180
А клапан правильно установлен? В смысле: не перевернут ли он наоборот? Или же обратный клапан на подмесе наоборот установлен.
Трехходовые клапаны с насосом на подмесе как-то не принято ставить.
Навскидку, клапан подобран с конским запасом и, естественно, регулировать будет на начальном участке.
Цитата(blockpost99 @ 10.10.2019, 19:07)

насос после клапана китаец Wester 50-180
Не нашёл такого...
blockpost99
10.10.2019, 20:41
Это все проверяли. Если бы обратный клапан был перевернут, то при открытии клапана все летело бы сразу в обратку. Клапан регулировочный с подачи на А, подмес из обратки В и в систему дома АВ...вроде все так. Китаец Wester 50-18F
Присоединение DN50 фланцевое
Монтажная длина, мм 250
Напор, м.вод.ст 2,2 - 18,0
Производительность, м3/час 0,5 - 23,1
Максимальное давление, бар 6
Максимальная температура, °С +110
Электрическая мощность, Вт 1 100
Напряжение, В 230
Цитата(blockpost99 @ 10.10.2019, 19:07)

но насос после клапана китаец
Цитата(blockpost99 @ 10.10.2019, 20:41)

Напор, м.вод.ст 2,2 - 18,0
Производительность, м3/час 0,5 - 23,1
Почему не поставили его в "ножку" трёхходового клапана?
А клапан точно VF3 от Danfoss? Как-то долго кувыркались вокруг очень похожего ... но оказавшимся китайцем и причем не смесительным, а разделительным.
blockpost99
10.10.2019, 21:16
Клапан точно данфосс судя по шильдику...еще и исполнения Рн25 - не округлый а квадратный. В ножке клапана стояло - работало хреново. В морозы при полном открытии в сеть дуть ему куда? в полностью закрытую часть "В" подмеса или при неполном открытии преодолевая давление 0,8-0,5 = 0,3 МПа?
Вы не ответили на один мой вопрос.
Цитата(tiptop @ 10.10.2019, 18:40)

На вводе есть дроссельная диафрагма?
И ещё. Что представляет собой температурный график теплосети?
blockpost99
10.10.2019, 21:24
115-70. Дроссельной диафрагмы нет...стоит неработающий регулятор перепада...притом стоит на обратке.
Цитата(tiptop @ 10.10.2019, 21:20)

Вы не ответили на один мой вопрос.
И ещё. Что представляет собой температурный график теплосети?
Ишь какой вы хитрый. На них ответить если, то и ......собственно тогда и ваши ответы не нужны.
Обычно при проблемах подобных выявляется ситуация настолько банальная и которая старательно пряталась, что б "за недорого было нельзя сделать", что и выявляются и создатели проблемы и её охранители.
Цитата(blockpost99 @ 10.10.2019, 21:24)

Дроссельной диафрагмы нет...стоит неработающий регулятор перепада...притом стоит на обратке.
"0,5 МПа" - это в теплосети?
blockpost99
10.10.2019, 21:31
На прямой 0,8 на обратке 0,5
Если у Вас все так правильно, то надо снимать клапан и смотреть что делается с ходом В и почему он не пропускает подмес.
Больше ничего, извините, в голову не приходит.
blockpost99
10.10.2019, 21:36
Да сам думаю какая-то банальная фигня...просто проверяю себя на предмет хотя бы теории.
По теории, на выводе ИТП в подаче должна стоять дроссельная диафрагма. "Китаец" должен стоять на перемычке.
HeatServ
10.10.2019, 21:53
Надо забыть про трёхходовики на отопление, глушите нижний фланец, переваривайте подмес.
Во! И мне трехходовые совсем не по душе, особенно, если впереди стоит ограничительная шайба. Хотя, увы, в последнее время в проекты закладывают в большинстве случаев именно трехходовые. Имеется в виду зависимое подключение.
blockpost99
10.10.2019, 22:06
Да была у меня мысль изначально сделать из трехходового двухходовой. Повелся на минимизацию работ. А насос все-таки на перемычке или на подаче?
HeatServ
10.10.2019, 22:24
Цитата(blockpost99 @ 10.10.2019, 22:06)

Да была у меня мысль изначально сделать из трехходового двухходовой. Повелся на минимизацию работ. А насос все-таки на перемычке или на подаче?
Если перепады значительные, то без разницы, если борьба за считанные метры, то однозначно в линию.
Машинист
10.10.2019, 22:24
С такими-то перепадами элеваторную бы схему, ух. Как встарь.
HeatServ
10.10.2019, 22:26
Цитата(Машинист @ 10.10.2019, 22:24)

С такими-то перепадами элеваторную бы схему, ух. Как встарь.
Да, на пятом номере посвистало бы так, что сетки из грязевиков повырывало б.
какой вам требуется номинальный расход на этот дом - кубов 10-12?
если близко к этому - меняйте клапан, с этим вам удачи не видать.
и слушайте Хита. берите двухходовик с Kvs примерно = 6..8, лучше седельный лучше со встроенным регулятором перепада, у данфоса есть такие. перед тем как брать надо проверить условия по кавитации и т.д. иначе будете на клапана работать.
blockpost99
11.10.2019, 7:21
Дом 7 подъездов по 7 этажей, если цокольный считать, общей площадью 12000 м2..такой kvs не пойдет я думаю
blockpost99
11.10.2019, 11:34
И объясните пожалуйста несведущему зачем стоит реулятор перепада давления (регулирующие трубки в прямую и обратку) на обратке при таких параметрах сети 80 метров на входе и 50 метров на выходе?
Ага. И надо бы объяснить почему РПД не установлен на подаче чтобы было не более 6 в систему отопления.
Кстати, вот еще дикий вопрос: а защитная заглушка с хода В при монтаже была снята ли?
HeatServ
11.10.2019, 13:21
Цитата(Vandr @ 11.10.2019, 12:33)

Ага. И надо бы объяснить почему РПД не установлен на подаче чтобы было не более 6 в систему отопления.
Кстати, вот еще дикий вопрос: а защитная заглушка с хода В при монтаже была снята ли?
Вопрос вполне себе не дикий. У нас одни ухари три дня новостройку запускали, забыв достать заглушки с фильтров. На третий день заглушки наконец-то проплавились и забили нахрен все регуляторы, фильтры и насосы))
blockpost99
11.10.2019, 14:48
Будем все перебирать и переделывать в начале недели. Боюсь только клапана...он точно не держит входное с ТС. Температура падает на подаче при закрытом клапане только при закрытии шарового.
Вопрос по всему проекту ИТП задавать некому - все украдено до нас. У меня два дома таких - самые большие дома и с трехходовыми, РПД на обратке и жутким заужением с насосом на перемычке.
Только не забудьте, пожалуйста, потом рассказать о результатах "вскрытия". Это же очень интересно и, думаю, поучительно.
svoroponov
11.10.2019, 16:59
Каковы параметры теплосети и тепловая нагрузка дома . Исходя из этого расчитайте или уточните номинальные расходы вход - выход установки и вход -выход системы отопления. Проверьте по справочникам параметры вашего клапана .При проходе через него номинального расхода и перепаде на входе 1 Bar он должен дросселировать минимум 0,3 Bar
Для проверки расхода в системе отопления непосредственно (при работающем насосе) и работающем клапане измерьте разницу температуры на входа установки и расход ( МОЖНО ПО ТЕПЛОСЧЁТЧИКУ ЭТО СДЕЛАТЬ), температуры входа - выхода системы отопления здания по термометрам и согласно расчёта баланса тепла уточните реальный расход непосредственно системы отопления дома
G1*( t1- t2) = G2*(t3-t4), где Q = G1*(t1-t2) -показания теплосчётчика, (t3 -t4) разница температур вход-выход системы отопления здания ,при этом t2=t4 . Внутренний расход G2 = G1*( t1- t2) /(t3-t4)
Переставьте насос с перемычки на обратную линию системы отопления до отвода на перемычку. На подачу расчитайте и установите дроссельную шайбу на погашение избыточного давления , где то 1,5 Bar . Для проверки - при полностью открытом клапане регулятора при прямом расходе из сети , работающем насосе по теплосчётчику должен проходить номинальный расход. Если он несколько больше, то потребуется или скорректировать отверстие шайбы, или перед насосом установить и расчитать линейный вентиль для установки номинального расхода системы отопления или подкорректировать можно с помощью насоса с электронным управлением .
Проверьте тех. состояние обратного клапана.
Цитата(blockpost99 @ 10.10.2019, 22:06)

Да была у меня мысль изначально сделать из трехходового двухходовой. Повелся на минимизацию работ. А насос все-таки на перемычке или на подаче?
На своём сайте я изложил рекомендации по выбору безэлеваторной тепловой схемы для регулирования температуры воды в системе отопления:
Схемотехника АИТПА ГВС в этих домах нет?
blockpost99
12.10.2019, 8:51
ГВС есть двухступенчатое через теплообменники
Цитата(blockpost99 @ 12.10.2019, 8:51)

ГВС есть двухступенчатое через теплообменники
Об этом я тоже написал:
Автоматическое регулирование в ИТП с предвключенным водоподогревателем
blockpost99
16.10.2019, 22:05
Все оказалось банально...насос китайский со стрелкой показывающей не туда)) Переварили подмес без заужений, из трехходового сделали двухходовой. Будем посмотреть теперь пару дней. Но дома проблемные везде. Заужения на стояках. Типа стояк 3/4, а потом заужение на кран 1/2. Сэкономили млин.
HeatServ
16.10.2019, 22:12
Цитата(blockpost99 @ 16.10.2019, 22:05)

Все оказалось банально...насос китайский со стрелкой показывающей не туда)) Переварили подмес без заужений, из трехходового сделали двухходовой. Будем посмотреть теперь пару дней. Но дома проблемные везде. Заужения на стояках. Типа стояк 3/4, а потом заужение на кран 1/2. Сэкономили млин.
Такое заужение мало на что влияет. Не критично.
blockpost99
16.10.2019, 22:29
Влияет, так как это крайние стояки в доме. Притом заужение сверху и снизу.
HeatServ
16.10.2019, 22:55
Цитата(blockpost99 @ 16.10.2019, 22:29)

Влияет, так как это крайние стояки в доме. Притом заужение сверху и снизу.
Есть старое советское правило, в системе отопления гидропотери по раздающим магистралям должны быть 10%, а остальные 90 на стояках. Если это соблюдено, то система работает от удара бубна.
Цитата(HeatServ @ 16.10.2019, 22:55)

Есть старое советское правило, в системе отопления гидропотери по раздающим магистралям должны быть 10%, а остальные 90 на стояках. Если это соблюдено, то система работает от удара бубна.
даже несколько другое соотношение и будет от "удара бубна" работать с 30\70 в %-тах.
blockpost99
17.10.2019, 10:50
В наших домах бубен не советский, а российский)) Пример - одноподъездный дом 8 этажей. Стояки все 3/4. Только на одних стояках висят по 28 батарей (эркеры) на этаж, а на других 7. Подача сверху. Нижние этажи батареи в эркерах еле -теплые....хотя слава богу +20 есть. Регулирующие - шаровые краны. Чуть передавишь - встает стояк.
Машинист
17.10.2019, 11:08
Цитата(blockpost99 @ 17.10.2019, 10:50)

В наших домах бубен не советский, а российский)) Пример - одноподъездный дом 8 этажей. Стояки все 3/4. Только на одних стояках висят по 28 батарей (эркеры) на этаж, а на других 7. Подача сверху. Нижние этажи батареи в эркерах еле -теплые....хотя слава богу +20 есть. Регулирующие - шаровые краны. Чуть передавишь - встает стояк.
Ээээ, да ваш закройщик круче нашего)))) Могли бы стоячки-то на 28 батарей и дюймовые сделать, жоперы хреновы)))
blockpost99
17.10.2019, 20:22
Наш круче вареных яиц) Дом четыре подъезда 10 этажей - в первый подъезд два стояка 50 (этот подъезд конечно чуть больше других, но не сильно), в три других подъезда идет один стояк 50. Клапан трехходовой 80, труба подачи 100, подмес насос ду 40 в ножку трехходового. Только за счет хорошего перепада между прямой и обраткой и живем))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.