pyromainiac92
5.11.2019, 12:32
Добрый день. В соответствии с СП 155.13130.2014 п.13.2.19 дана четкая градация о размещении пожарных постов или помещения для пожарного оборудования и мотопомп в зависимости от общей вместимости склада для систем автоматического пожаротушения. Прошу Вас уточнить, чем руководствоваться (объем склада, расстояние до ближайшей пожарной части) при решении вопроса о необходимости пожарных постов или помещений для пожарного оборудования и мотопомп при пожаротушении склада стационарной системой неавтоматической.
otdel.ito
12.11.2019, 14:59
Если честно... не совсем ясен вопрос... в указанном пункте все четко прописано:
13.2.19 На складах нефти и нефтепродуктов с системой автоматического пожаротушения резервуаров, продуктовых насосных станций, складских зданий для хранения нефтепродуктов в таре, разливочных, расфасовочных и при оборудовании резервуаров стационарными установками охлаждения следует предусматривать пожарные посты или помещения для пожарного оборудования: при общей вместимости склада до 100 тыс. м3 включительно - помещение площадью не менее 20 м2 для пожарного оборудования и пожарных мотопомп;
свыше 100 до 500 тыс. м3 включительно - пожарный пост на один автомобиль с боксом для резервного автомобиля;
свыше 500 тыс. м3 - пожарный пост на два автомобиля.
Для складов нефти и нефтепродуктов, где пожаротушение резервуаров, зданий и сооружений предусматривается с помощью стационарной системы (неавтоматической) и (или) мобильных средств пожаротушения, пожарные депо, посты или помещения для пожарного оборудования и техники должны предусматриваться из расчета размещения этой техники. При этом расположение пожарных депо и постов принимаются с учетом требований СП 11.13130.
и руководствоваться необходимо именно всем тем, что прописано в данном пункте...