Добрый день, коллеги!
Подскажите, как лучше поступить из вашего опыта? имеется нежилая 5-ти этажка. В подвале температура +16. На верхнем этаже самые большие радиаторы. На верхнем этаже +20-+22 и теплопотери через перекрытие между 5-ым этажом и неотапливаемым чердаком на верхнем этаже тоже увеличивают мощность системы. Разводка сделана по стоякам. Стояки соединены попутно. То есть подача идет через НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ чердак сверху а обратка уходит с каждого стояка в общую магистраль по подвалу. Вопрос собственно в чем, оставить такую же схему или же сделать магистрали подачи и обратки по подвалу (на чердаке они будут немного мешать)? В данной схеме меня смущает, что вышеупомянутым большим радиаторам на 5-ом этаже не будет хватать мощности. Склоняюсь больше к варианту оставить как было- подача с чердака, обратка- через подвал в теплоузел. Что думаете?